זרם הפעלה של פחת כהגנה בלעדית
אריה שלום,
שים לב לתקנה 70. "עכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה דיה כך שבזמן החיבור בין מופע להארקה יתפתח זרם קצר פי עשר לפחות מזרם ההפעלה הנומינלי של מפסק המגן "
כלומר, אם לדוגמה קיבלנו עכבת לולאת תקלה של 2 אוהם, אז 230V לחלק ל-2 אוהם יתן זרם לולאת תקלה של 115A
בהקשר הנ"ל נדרש שזרם ההפעלה הנומינלי של המפסק מגן יהיה לפחות פי עשר ולכן, 11.5A לפחות (כלומר 9A, 10A, 11A...).
בהמשך לשאלתך, אם נבצע את החישוב הקודם רק עם זרם ההפעלה של "לפחות 0.03A" , נכפיל ב-10 ונקבל 0.3A וכעת נחשב את עכבת לולאת התקלה :
[אוהם]230V / 0.3A = 733
כלומר, בהתאם לתקנה 69 אין אפשרות להשתמש בפחת כהגנה בלעדית עם זרם הפעלה נמוך יותר,
לדוגמה 0.01A אשר מהווה פתרון בהתאם לתקנה 70 למקרה שעכבת לולאת התקלה גבוהה מ-733 אוהם .
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום