נושא: תקנה מס' 69 - אופן ההתקנה וזרם ההפעלה של מפסק מגן.

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    תקנה מס' 69 - אופן ההתקנה וזרם ההפעלה של מפסק מגן.

    שלום רב !
    תקנה 69 מוגדרת - "מוגן מיתקן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית, יהיה מפסק זה מותקן כמפסק ראשי או בטור
    עם מפסק ראשי וזרם ההפעלה שלו יהיה 0.03 אמפר לפחות".
    לדעתי יש טעות במילה לפחות מאחר שבשימוש במילה זאת ניתן להבין שניתן להשתמש בזרמי הפעלה גבוהים מ 0.03 אמפר להגנה מחישמול.
    מבקש לקבל הסבר אם אני טועה.


    בברכה

    פרידמן אריה

  2. #2

    זרם הפעלה של פחת כהגנה בלעדית

    אריה שלום,

    שים לב לתקנה 70. "עכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה דיה כך שבזמן החיבור בין מופע להארקה יתפתח זרם קצר פי עשר לפחות מזרם ההפעלה הנומינלי של מפסק המגן "

    כלומר, אם לדוגמה קיבלנו עכבת לולאת תקלה של 2 אוהם, אז 230V לחלק ל-2 אוהם יתן זרם לולאת תקלה של 115A
    בהקשר הנ"ל נדרש שזרם ההפעלה הנומינלי של המפסק מגן יהיה לפחות פי עשר ולכן, 11.5A לפחות (כלומר 9A, 10A, 11A...).

    בהמשך לשאלתך, אם נבצע את החישוב הקודם רק עם זרם ההפעלה של "לפחות 0.03A" , נכפיל ב-10 ונקבל 0.3A וכעת נחשב את עכבת לולאת התקלה :
    [אוהם]230V / 0.3A = 733

    כלומר, בהתאם לתקנה 69 אין אפשרות להשתמש בפחת כהגנה בלעדית עם זרם הפעלה נמוך יותר,
    לדוגמה 0.01A אשר מהווה פתרון בהתאם לתקנה 70 למקרה שעכבת לולאת התקלה גבוהה מ-733 אוהם .