הזנת מנוף בהמצעות גנרטור
שלום לכולם,
יש שאלה, האם מותר להפעיל מנוף ללא פחת אלה רק בעצמאות מא"ז תלת קוטבי?
ולאריק גנרטור לכלונסאות באמצעות פס מגולוון ?
-
שלום
שאלתך בעצם האם המנוף נכלל בציוד אתר בנייה המחוייב על פי החוק בהגנה נוספת בפני חשמול.
על פי חוק החשמל "מתקן חשמל ארעי באתר בנייה" פרק ד - שונות סעיף 13-ב מכיוון שמנוף זהו ציוד נייח אינך מחוייב באמצעי הגנה נוסף בפני חישמול. יש להאריק את הגנרטור וכן את פס הארקות של לוח המנוף.