תסביר לי בבקשה ולמשתתפי הפורום איך הצלחתה להוריד את ההתנגדות של LT ואיך ביצעתה הארקה ראשית לדירה ?
בברכה
קובי
-
ביקורת חברת חשמל
אחרי שחיברתי חוט ארקה 10מ"מ לצנרת של הבניין קיבלתי תוצאה 1.2אוהם, כאשר המעגל הגדול ביותר בלוח הוא 10 אמפר. בזה אין בעיה.
-
אני מציע לך מספר דברים:
תבדוק שוב שכל המעגלים של הדירה מחוברים אחרי הממסר פחת
תבדוק שוב את התנגדות הבידוד של כל המעגלים , פזה אפס והארקה
תבדוק התנגדות הבידוד של המכשירים בדירה
במידה ויש מאזי"ם ישנים מאוד יש להחליפם
רצוי מאוד לחבר את מוליך הארקה הראשי 10 ממ"ר לאלקטרודה חיצונית נפרדת , ולבדוק שוב LT , (צנרת מיים של הבניין לא תמיד אמינה
יש אינסטלטורים שיחליפו חלק מהצינור לפלסטיק ואז אין לך הארקה )