משה שלום
תרשה לי תיקון קטן.
לפי "החוק היבש" כל מתקן חדש ואו בבדיקה תקופתית , פעם בחמש שנים במקרה של TT ואו פעם בעשר שנים במקררה של TN-S , TN-C-S
יש צורך לבדוק את התנגדות האלקטרודה כלפי המסה של האדמה - "בדיקת מגר אדמה " ללא תלות בתוצאות של בדיקת L.T .
בברכה
קובי
-
קובי שלום
אני מקבל את התיקון שלך. אתה צודק ע"פ החוק היבש הנושא ידוע לי. מה שכן ומשום מה לא יצא לי אף פעם לתפוס על חם בודק המבצע בדיקת מגר אדמה כבדיקת קבלה של מתקן וכו'.. אלא אם כן ישנו חשש לבעיה..