שלום
התנגדות הארקת המתקן כלפי המסה הכללית של האדמה חיוני לבדוק בכדי לוודא שהערך המתקבל מתאים לתחום הערכים המותרים ע"פ חוק החשמל. לדוגמא: במתקנים שנבחרה בהם שיטת הגנה TT מותר שערך הארקת המתקן כלפי המסת האדמה תהיה עד 5 אום. וכן במתקנים המיועדים לשיטת האיפוס TN-C-S או TN-Sמותר שערך הנ"ל יהיה עד 20 אום. בדיקה זו נעשית בפועל ע"י ניתוק מוליך הארקה מהאלקטרודה / הארקת יסוד מהפה"פ או מפס הארקות במקרה של TT ומדידת L.T. (המדידה כאמור הדק אחד ליציאה מהאלקטרודה וההדק השני לאחת הפאזות) במקרה והתוצאה אינה מתאימה לתחום הערכים ע"פ החוק יש לבצע בדיקת מגר אדמה בכדי להבין האם הבעייה במתקן שלנו או ברשת ח"ח.