תוצאות 1 עד 9 מ 9

נושא: הגנת מתקן פוטו -וולטאי קטן מפני מתחי יתר

תצוגה בשכבות

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #3

    תגובה

    קובי שלום!
    לא ממש התחום שלי אבל אנסה לעזור, ההוראות בנושא התקנת מתקן פוטו-וולטאי נכתבו על בסיס תקנים בינלאומיים של IEC בכלל
    ולגבי הגנת ברקים במתקנים פוטו וולטאים IEC62305 ועוד מספר תקנים נוספים שבחיפוש קצר אפשר למצוא.
    מתקן פוטו וולטאי חשוף לפגיעת ברקים ולמתחי יתר הן בגלל הגודל והמיקום שהוא בד"כ על גגות והן בגלל הציוד האלקטרוני היקר שקיים בממירים
    לכן ישנה דרישה להגן על המתקן. בצד ה-AC זה פחות בעיה וניתן להשתמש ברכיבים הרגילים.
    הבעיה שנוצרה היא ב-DC מהסיבה שמאוד קשה לכבות קשת חשמלית ב-DC ולכך היצרנים מצאו פתרונות על ידי חיבור נתיך במקביל לרכיב שבינהם יש ממסר הממתג בינהם
    בזמן עליית מתח הרכיב פורץ ומזרים זרם לזמן מסוים ולאחר מכן הממסר ממתג לנתיך והוא נשרף וכך יש כיבוי קשת.
    באופן כללי הרכיבים הסטנדרטיים להגנה הם: SPARK GAP ו-METAL OXIDE VARISTOR
    ה-SPARK GAP בנוי מזוג אלקטרודות שבמצב רגיל הם מהווים נתק וכאשר יש עליית מתח מעל למתח ההצתה
    ישנה פריצה והזרם מתחיל לזרום לאדמה
    ה-MOV שונה קצת כי באופן קבוע יש זליגה כלשהי וככל שהמתח גדל הזרם גדל לאדמה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  2343.JPG
צפיות: 875
גודל:  30.5 קילובייט
ID: 464
    הרכיבים הנוספים בתמונה עובדים באותה שיטה של ה-SPARK GAP עם תוספת של יכולת כיבוי קשת חשמלית.
    זה בקצרה,מקווה שמישהו מהחברים יוכל להוסיף.
    בקובץ הבא של חברת DHEN תוכל לראות כיצד פתרו את הנושא בהגנה על ה-DC.
    CEC WeekSPDs for PV systems May 2011 [1].pdf
    ערב טוב,
    רועי
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 06.11.13 בשעה 21:40.