-
תגובה
קובי שלום!
לא ממש התחום שלי אבל אנסה לעזור, ההוראות בנושא התקנת מתקן פוטו-וולטאי נכתבו על בסיס תקנים בינלאומיים של IEC בכלל
ולגבי הגנת ברקים במתקנים פוטו וולטאים IEC62305 ועוד מספר תקנים נוספים שבחיפוש קצר אפשר למצוא.
מתקן פוטו וולטאי חשוף לפגיעת ברקים ולמתחי יתר הן בגלל הגודל והמיקום שהוא בד"כ על גגות והן בגלל הציוד האלקטרוני היקר שקיים בממירים
לכן ישנה דרישה להגן על המתקן. בצד ה-AC זה פחות בעיה וניתן להשתמש ברכיבים הרגילים.
הבעיה שנוצרה היא ב-DC מהסיבה שמאוד קשה לכבות קשת חשמלית ב-DC ולכך היצרנים מצאו פתרונות על ידי חיבור נתיך במקביל לרכיב שבינהם יש ממסר הממתג בינהם
בזמן עליית מתח הרכיב פורץ ומזרים זרם לזמן מסוים ולאחר מכן הממסר ממתג לנתיך והוא נשרף וכך יש כיבוי קשת.
באופן כללי הרכיבים הסטנדרטיים להגנה הם: SPARK GAP ו-METAL OXIDE VARISTOR
ה-SPARK GAP בנוי מזוג אלקטרודות שבמצב רגיל הם מהווים נתק וכאשר יש עליית מתח מעל למתח ההצתה
ישנה פריצה והזרם מתחיל לזרום לאדמה
ה-MOV שונה קצת כי באופן קבוע יש זליגה כלשהי וככל שהמתח גדל הזרם גדל לאדמה.

הרכיבים הנוספים בתמונה עובדים באותה שיטה של ה-SPARK GAP עם תוספת של יכולת כיבוי קשת חשמלית.
זה בקצרה,מקווה שמישהו מהחברים יוכל להוסיף.
בקובץ הבא של חברת DHEN תוכל לראות כיצד פתרו את הנושא בהגנה על ה-DC.
CEC WeekSPDs for PV systems May 2011 [1].pdf
ערב טוב,
רועי
נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 06.11.13 בשעה 21:40.
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום