מה הבדל בין חצי אוטומט של 10KA ל 6KA
שלום לכל העונים,
מה הבדל בין חצי אוטומט של 10KA ל 6KA וכו״?
בבתים איזה מא״ז שמים בדרך כלל?
-
שלום
הערכים שציינת הם יכולת כושר הניתוק של זרמי קצר של המא"זים מבלי שנגרם להם נזק.
ככלל צריך לחשב במתקנים את זרם הקצר הצפוי ולבחור ציוד בהתאמה. בבתים אתה יכול להשתמש בציוד המתאים ל 6KA
-
אפשר לצרף קובץ המפרט את כל הנושא הזה?
תודה מראש
-
שלום,
כושר הניתוק של המפסק הינו נתון יצרן.
חישוב של זרם הקצר המירבי, הינו פונקציה של מדידה וחישוב כפי שמתואר בשאלה דומה כאן.
בהצלחה.
-