תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: שאלות בנושא מפסקי זרם

  1. #1

    שאלות בנושא מפסקי זרם

    אשמח לקבל תשובות למספר שאלות בנושא המפסקים

    Iu, Icu, Icw מה משמעות הנתונים ?

    מה ההבדל בין מפסק אוויר לתיבה יצוקה?

    מה פירוש המושגים בהקשר למפסק זרם: LTD, STD, INST - (אופיין LSI)?



    תודה לכל העונים

  2. #2

    תגובה

    אלי שלום!
    אם אתה חשמלאי בטח נתקלת במפסק כמו בתמונה אבל אף פעם לא חשבת להבין מה רשום עליו,
    אז תרגמתי לך.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  שקופית1.JPG
צפיות: 1722
גודל:  112.1 קילובייט
ID: 459
    Iu – זרם נקוב מרבי של ה- Frame. כידוע לך מפסק זרם אוטומטי מכיל את המערכת המכנית של ההפסקה ואת ההגנות. Iu מציין את הזרם המרבי שהמערכת המכנית (הקופסה- Frame) יכול להוליך ללא הגבלת זמן.
    Icu – ראה תמונה שצירפתי זרם קצר אולטימטיבי. זהו זרם הקצר המרבי שמפסק אוטומטי יכול להפסיק. מפסק אוטומטי בתקן IEC 60947 יכול להפסיק את הזרם המרבי הנ"ל פעמיים בלבד.
    Icw – יכולת המפסק להישאר מחובר על קצר. יכולת זו מתאפיינת בזרם מרבי וזמן מרבי שהמפסק יכול להיות מושהה בעת קצר בעוצמה המצויינת. לדוגמה Icw =24kA t=1Sec מציין כי המפסק ניתן להשהיה על זרם קצר מרבי של 24kA למשך לכל היותר שניה אחת,רק מפסקים בקטגוריה B ניחנים בתכונה זו היות ורק הם ניתנים להשהייה.
    מפסקים בקטגוריה A מגבילים את זרם הקצר ולכן אינם ניתנים להשהיה.
    בתמונה המצורפת זהו מפסק עם השהייה 42KA למשך שנייה מפסק מקטגוריה B
    Name:  1213.JPG
Views: 2938
Size:  16.8 קילובייט
    הנתונים הנ"ל מתייחסים למפסק זרם עם הגנות אלקטרוניות (תלמד את ההבדל בין סוגי ההגנות)
    דוגמה לאופיין כזה:
    Name:  clas6.JPG
Views: 3549
Size:  34.1 קילובייט
    והסבר:
    LTD – Long Time delay – הגנת יתרת זרם כתחליף להגנה תרמית במפסק תרמו-מגנטי.
    הגנה זו מגדירה את ערכי הזרם והזמן שמפסק נתון יפסק במקרה של זרמי עומס יתר.
    STD – Short time delay – משך זמן וערך זרם של השהית המפסק בעת זרם יתר על פי המכוונן בהגנה.
    ערך זה נתון על פי רוב ככפולות של הזרם הנומינלי (או כפולות של ערך כוונון יתרת הזרם – L)
    וזמן. במקרה של זרם יתר שעוצמתו עולה על ערך הכוונון של פונקציה זו בהגנה, יפסק המפסק אחרי הזמן t כמוגדר במפסק.
    Inst – instantaneous – מיידי. הגנה מיידית של מפסק הזרם.
    הגנה זו מתוכננת להפסקת הזרם החולף במפסק מיידית בעת זרמי קצר בעוצמה העולה על הערך המכוונן בהגנה.
    עשה לעצמך טובה כך לך כמה קטלוגים של יצרנים ועבור עליהם, יש בפורום הזה מספר קישורים לקטלוגים שצירפתי
    לילה טוב
    רועי
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 16.10.13 בשעה 23:58.

  3. #3
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    13.12.14
    מיקום
    בת ים
    הודעות
    12
    אבקש הסבר על מפסק של Legrand.
    מעניין הכל עליו.


    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  20161206_145657 (Копировать).jpg
צפיות: 191
גודל:  109.4 קילובייט
ID: 702Name:  20161206_145724 (Копировать).jpg
Views: 2188
Size:  75.7 קילובייטName:  20161206_145734 (Копировать).jpg
Views: 2140
Size:  80.0 קילובייט

הרשאות פרסום