שלום אלי

בנושא הארקות בין מבנים יש בפורום הזה הרבה שאלות ותשובות בדיוק בנושא ששאלתה .

לשאלתך - הרשה לי לתקן אותך אומרים מוגן ע"י שיטת הגנה tn-c-s ואו tn-s שני השיטות האלו הם מאופסות .

אני מניח שלמבנה יש אלקטרודה חיצונית ( לא צינור מיים באדמה ) + השוואת פוטנציאליים . היות ויש למבנה איפוס אסור

להוציא הארקה למבנה אחר , ולכן יש להזין את אולם הספורט ע"י 4 מוליכים ולחבר את פס הארקות של אולם הספורט לאלקטרודת היסוד.

מותר ואף רצוי לבצע השוואת פוטנציאליים באולם הספורט , אך ללא איפוס

כמובן יש לבצע בלוח של אולם הספורט בדיקה של התנגדות המסה כלפי האדמה , ובדיקת לולאת התקלה .

בברכה

קובי