    שאלה בהארקות

    מבנה מוגן על ידי הארקת איפוס
    מזין אולם ספורט
    וכאן השאלה מתפלפלת
    1.לאולם יש הארקת יסוד
    2.אין למבנה הארקת יסוד

    האם הכבל המזין יהיה בעל 5 גידים
    האם לבצע איפוס בלוח האולם

  2. #2

    שאלה בהארקות

    שלום אלי

    בנושא הארקות בין מבנים יש בפורום הזה הרבה שאלות ותשובות בדיוק בנושא ששאלתה .

    לשאלתך - הרשה לי לתקן אותך אומרים מוגן ע"י שיטת הגנה tn-c-s ואו tn-s שני השיטות האלו הם מאופסות .

    אני מניח שלמבנה יש אלקטרודה חיצונית ( לא צינור מיים באדמה ) + השוואת פוטנציאליים . היות ויש למבנה איפוס אסור

    להוציא הארקה למבנה אחר , ולכן יש להזין את אולם הספורט ע"י 4 מוליכים ולחבר את פס הארקות של אולם הספורט לאלקטרודת היסוד.

    מותר ואף רצוי לבצע השוואת פוטנציאליים באולם הספורט , אך ללא איפוס

    כמובן יש לבצע בלוח של אולם הספורט בדיקה של התנגדות המסה כלפי האדמה , ובדיקת לולאת התקלה .

    בברכה

    קובי


  3. #3

    ואם זו הזנה פנימית בקיבוץ ויש להם שנאי מקומי המזין את המבנה שמזין את האולם?

    לפי הסעיף שהמבנה אינו בעל הארקת יסוד אך מאופס, יש סיכוי שזה כך...
    ואז יוכלו אולי להגן בשיטת tns את המבנה והאולם.
    אני מציע שינתן עוד מידע....
    שימוש בטוח והמשך יום נאה.

  4. #4

    חיבור הארקה בין מבנים שונים

    הנושא קיבל התייחסות בשאלה קודמת בפורום בקישור הנ"ל