תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: הארקת מבנים יבילים

  1. #1

    הארקת מבנים יבילים

    שלום רב
    קיימים מספר מבנים יבילים (קראוונים) המשמשים ככיתת לימוד, כיום קיים חיבור של 80a.
    רוצים לבצע הגדלת חיבור ל-125a מחח"י.
    האם נדרש לבצע איפוס בלוח ראשי, השוואת פוטנציאלים במבנים כולל אלקטרודות באדמה וטבעת גישור כפי שהוגדר ע"י וועדת הפירושים "איפוס במבנה ללא הארקת יסוד" או שניתן להגן ע"י tt?
    תודה

  2. #2

    תגובה

    היי אלעד
    תחילה ברכות על קבלת רישיון חשמלאי מהנדס,זה לא אומר שאפשר להפסיק ללמוד..
    לשאלתך: מה היה עד כה? איזה אמצעי הגנה יש במצב הנוכחי 80 אמפר.
    באופן כללי אמצעי הגנה בפני חשמול נקבע על ידי המתכנן בהתאם לשיקול מקצועי ובהתאם לאמצעי ההגנה המותרים בחוק.
    אם מחליטים על איפוס השלב הראשון הוא לקבל אישור מח"ח לביצוע האיפוס (בהתאם לתקנה 36 בפרק אמצעי הגנה בפני חשמול)
    ולאחר מכן התכנון יתבצע בהתאם לרשום בחוק ובהתאם להוראות של מבנה ללא הארקת יסוד.
    כך גם לכל שיטה אחרת אם תבחר יש לבצע בהתאם להוראות החוק.
    שים לב שבמקרה הנ"ל מדובר על כיתות לימוד שאני משאר ששייכות למשרד החינוך
    לכן יש להתייחס גם לדרישות משרד החינוך וחוזר מנכ"ל לגבי כיתות לימוד במבנים יבילים
    שבין היתר דורשים שם ממסר פחת בכל כיתה וכו'.
    שבוע טוב.
    רועי