תוצאות 1 עד 11 מ 11

נושא: שאלות מהוועדה

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    נתק של מוליך אפס במתקן TN-C-S

    משה שלום,

    מצורף שרטוט בו מצויין העיקרון של התופעה.
    שים לב, שכתוצאה מנתק במוליך האפס, המתקן המאופס ימשיך לכאורה לתפקד "כרגיל".
    מסיבה זו, אחד התנאים לביצוע איפוס במבנה הוא קיום הארקת יסוד בה קיימת השוואת פונציאלים (מפני שכעת המתח על פני כל המתקן יעלה).
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  אפס קרוע.jpg‏
צפיות: 10236
גודל:  78.3 קילובייט
ID: 484  

  2. #2
    שלום גיא
    בהמשך לתשובתך אתה כותב שהמתקן חשמל ימשיך לתפקד "כרגיל".
    אתה בטח התכוונתה שהמתח הפאזי במתקן החשמל במקרה של הניתוק הנ"ל ישתנה בהתאם למפל המתח הנוצר על אלקטרודת הארקה
    ולפי דעתי זה יורגש למשל בתאורה של מנורות ליבון.
    בברכה

    קובי

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •