מה גורם בעצם לעליית המתח במתקן עקב הנתק?
-
צרכנים 3 פאזיים עובדים ללא פיקודים זה להפעיל מתקן על עיוור
שלום,
עליית המתח נגרמת על ידי כך שעדיין יש לולאות שנסגרות מהצרכנים אל המקור של השיטה (השנאי המזין) במידה ופאזות לא נותקו במצב זה
בעת ניתוק במוליך האפס תיסגר לולאה בין 2 סלילים במקור (L1-L2, L2-L3,L1-L3), ובכך צרכנים יראו מתח שלוב (400VAC) במקום מתח פאזי
לצרכנים תלת פאזיים הכל כרגיל (לפיקודים שלהם לרוב לא). לצרכנים חד פאזיים זה בעייתי.
לולאות תסגרנה בין 2 סלילים בצד הצרכן, ומצד שני הן תיסגרנה בין 2 צרכנים חד פאזיים
כעת זה עניין של מחלק מתח פשוט בין העומסים הללו ואם אחד מהם עבר את המתח המותר למכשיר
יום טוב