-
שאלות מהוועדה
שלום לכולם
ברצוני להודות לכל חברי הפורום במיוחד לרועי וגיא שעושים עבודה נאמנה וראויה לשבח והערכה רבה!
תרומתכם להעלאת רמת העוסקים בחשמל מבורכת.
רועי-חוברת ההכנה מאוד עזרה לי בהכנה לוועדה, יישר כח גדול.
גיא-תודה על התשובות המקצועיות!
חלק מהשאלות שנשאלתי:
1.מה ההבדל בין tt, tncs, tns?
2.לתת הסבר על מהות tns
3.קבלים בלוח מתפוצצים הסבר ונמק (לא הרמוניות, חום או עליית מתח), להתייחס לעניין של קבלים 7% וכ"ו?
4.מה תחום השפעת אלקטרודת הארקת יסוד?
5.מהם התנאים לחיבור שנאים במקביל?
6.מה זה uk%? כיצד בודקים זאת?
7.מה זה d\y 11?
8.מה קורה בעת ניתוק מוליך pen, נמק והסבר?
9.מתי מותר להוציא הארקה ממתקן?
10.מה קורה בעת קצר במתקן tns כאשר מוליך האיפוס מנותק?
אלו חלק מהשאלות ששאלו, כדאי לשלוט בחומר ברמה גבוהה ומעמיקה(ולענות עם בטחון כמובן) אחרת הסיכויים לעבור קלושים, הם שואלים בלי סוף ולא עושים הנחות.
בהצלחה לכולם
מומלץ ללמוד היטב את החוברת הכנה לוועדה של רועי-מאוד עוזר.
-
תגובה
שלום אלעד
סתם מסקרן אותי לאיזה סוג רישיון ניגשתה לוועדה ?
ואם זה לא פרטי מדי , האם עברתה ? , מקווה מאוד שכן , אחרי כל כך הרבה מאמצים שהשקעתה
בברכה
קובי
-
שלום לחברי הפורום
אודה להתייחסות לשאלה מס' 10 בהתכתבות של אלדד למעלה... מה קורה בעת קצר במתקן tns כאשר מוליך האיפוס מנותק?
תודה מראש לעונים
משה
-
-
שלום גיא
בהמשך לתשובתך אתה כותב שהמתקן חשמל ימשיך לתפקד "כרגיל".
אתה בטח התכוונתה שהמתח הפאזי במתקן החשמל במקרה של הניתוק הנ"ל ישתנה בהתאם למפל המתח הנוצר על אלקטרודת הארקה
ולפי דעתי זה יורגש למשל בתאורה של מנורות ליבון.
בברכה
קובי
-
קובי שלום,
אחדד את הנקודה.
המילה "כרגיל" נרשמה במרחאות בגלל החשש שהתנגדות הארקת היסוד תהיה נמוכה מספיק, באופן שהמתקן ימשיך לפעול במשטר תקלה (מבלי שירגישו את הנתק במוליך האפס)
ההפרש בערך ההתנגדות (של האפס ביחס לאדמה) מביא לשינוי במתח אספקה של הלקוח (יש לבצע חישוב של מחלק מתח) ואכן מכשירים מסויימים יצביעו על תקלה.
-
שלום לחברי הפורום
תודה על התייחסותכם. שימו לב שאלתי הייתה בעניין נתק מוליך האיפוס במקרה של TNS
תודה
משה
-
-
מה גורם בעצם לעליית המתח במתקן עקב הנתק?
-
צרכנים 3 פאזיים עובדים ללא פיקודים זה להפעיל מתקן על עיוור
שלום,
עליית המתח נגרמת על ידי כך שעדיין יש לולאות שנסגרות מהצרכנים אל המקור של השיטה (השנאי המזין) במידה ופאזות לא נותקו במצב זה
בעת ניתוק במוליך האפס תיסגר לולאה בין 2 סלילים במקור (L1-L2, L2-L3,L1-L3), ובכך צרכנים יראו מתח שלוב (400VAC) במקום מתח פאזי
לצרכנים תלת פאזיים הכל כרגיל (לפיקודים שלהם לרוב לא). לצרכנים חד פאזיים זה בעייתי.
לולאות תסגרנה בין 2 סלילים בצד הצרכן, ומצד שני הן תיסגרנה בין 2 צרכנים חד פאזיים
כעת זה עניין של מחלק מתח פשוט בין העומסים הללו ואם אחד מהם עבר את המתח המותר למכשיר
יום טוב
-
שלום לחברי הפורום,
מוליך ה PEN תמיד יימצא באיזור המונים של חח"י?
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום