    Post שנאי פתוח - תוכנית חד קווית

    בתוכנית המצורפת ישנם 8 תאים המרכיבים את המסדר במתח גבוה.

    תפקידם (ובעיקר מיקומם) של משני המתח במסדר הנ"ל קשור באופן ישיר למשטר התפעולי של המתקן.

    תא 1 - הזנה ראשונה במ"ג מחברת החשמל.
    תא 2 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
    תא 3 - הזנה במ"ג ל-RMU
    תא 4 - מגשר
    תא 5 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
    תא 6 - לשנא מקומי
    תא 7 - הזנה במ"ג ל-RMU
    תא 8- הזנה שניה במ"ג מחברת החשמל.

    מיקום משני המתח נקבע בהתאם למשטר העבודה במתקן ..לדוגמא :

    א. במצב שגרה, קיימת הזנה אחת מחברת חשמל : תא 1 מחובר, תא 8 מנותק, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מחובר.
    ב. במצב תפעולי מיוחד, בו מחוברות בו זמנית שתי ההזנות מחח"י : תא 1 מחובר, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מנותק.
    ג. במצב תפעולי בשעת חירום ללא הזנת חח"י אלא גנרטורים: תא 1 מותק, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מחוברים, מגשר בתא 4 - מנותק.

    ניתן לראות בשלושת הדוגמאות הנ"ל, שבכל פעם רק משנה מתח אחד בשימוש (מאחר ושאר משני המתח מנותקים בתאים האחרים)

  2. #2

    תודה

    תודה רבה גיא!
    מהי הגנה דיפרנציאלית?

  3. #3
    אני ממליץ שתעלה שאלה חדשה בפורום בנושא ההגנה הדיפרנציאלית