שנאי פתוח - תוכנית חד קווית
בתוכנית המצורפת ישנם 8 תאים המרכיבים את המסדר במתח גבוה.
תפקידם (ובעיקר מיקומם) של משני המתח במסדר הנ"ל קשור באופן ישיר למשטר התפעולי של המתקן.
תא 1 - הזנה ראשונה במ"ג מחברת החשמל.
תא 2 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
תא 3 - הזנה במ"ג ל-RMU
תא 4 - מגשר
תא 5 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
תא 6 - לשנא מקומי
תא 7 - הזנה במ"ג ל-RMU
תא 8- הזנה שניה במ"ג מחברת החשמל.
מיקום משני המתח נקבע בהתאם למשטר העבודה במתקן ..לדוגמא :
א. במצב שגרה, קיימת הזנה אחת מחברת חשמל : תא 1 מחובר, תא 8 מנותק, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מחובר.
ב. במצב תפעולי מיוחד, בו מחוברות בו זמנית שתי ההזנות מחח"י : תא 1 מחובר, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מנותק.
ג. במצב תפעולי בשעת חירום ללא הזנת חח"י אלא גנרטורים: תא 1 מותק, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מחוברים, מגשר בתא 4 - מנותק.
ניתן לראות בשלושת הדוגמאות הנ"ל, שבכל פעם רק משנה מתח אחד בשימוש (מאחר ושאר משני המתח מנותקים בתאים האחרים)