שלום רב
ראיתי בסכמת מתח גבוה בכניסת חח"י משולש פתוח, ולאחר מכן בכל יציאה של שנאי משולש פתוח.
מה הסיבה?
לא מספיק רק בכניסה חח"י?, אני מבין שזה לצורכי הגנה וואטמטרית...
תודה
שלום גיא
לא ברור לי כיצד מתבצעת הסלקטיביות.
בהתייחס לשרטוט, עבור כל יציאת שנאי מותקן משולש פתוח ושנאי מסכם, אורך כבל מתח גבוה עד לשנאי מוערך במטרים ספורים, האם חוששים מקצר במקטע בין
מסדר מ.ג ועד לשנאי?
שלום גיא
1.איזה הגנות קיימות בשרטוט?
2.בהתייחס למאמר שפרסמת "שימוש במשנה המתח, מסוג משולש פתוח, של הגנה וואטמטרית, לצורך קבלת אינדיקציה על מצב הרשת וזיהוי הפאזה המקוצרת לאדמה" ניתן להבין ששימוש בהגנה וואטמטרית בד"כ מיושמת בתחנות חח"י ואילו ההגנה המצויה אצל צרכני מ.ג היא פחת כיווני ולא הגנה וואטמטרית, האומנם?
תודה
בתוכנית המצורפת ישנם 8 תאים המרכיבים את המסדר במתח גבוה.
תפקידם (ובעיקר מיקומם) של משני המתח במסדר הנ"ל קשור באופן ישיר למשטר התפעולי של המתקן.
תא 1 - הזנה ראשונה במ"ג מחברת החשמל.
תא 2 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
תא 3 - הזנה במ"ג ל-RMU
תא 4 - מגשר
תא 5 - הזנה מגנרטור לפס"צ במ"ג (באמצעות StepUp)
תא 6 - לשנא מקומי
תא 7 - הזנה במ"ג ל-RMU
תא 8- הזנה שניה במ"ג מחברת החשמל.
מיקום משני המתח נקבע בהתאם למשטר העבודה במתקן ..לדוגמא :
א. במצב שגרה, קיימת הזנה אחת מחברת חשמל : תא 1 מחובר, תא 8 מנותק, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מחובר.
ב. במצב תפעולי מיוחד, בו מחוברות בו זמנית שתי ההזנות מחח"י : תא 1 מחובר, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מנותקים, מגשר בתא 4 - מנותק.
ג. במצב תפעולי בשעת חירום ללא הזנת חח"י אלא גנרטורים: תא 1 מותק, תא 8 מחובר, גנרטורים מתא 2 ו-5 מחוברים, מגשר בתא 4 - מנותק.
ניתן לראות בשלושת הדוגמאות הנ"ל, שבכל פעם רק משנה מתח אחד בשימוש (מאחר ושאר משני המתח מנותקים בתאים האחרים)