אייל שלום,
ההבדל בין TNS ל-TNCS למעשה נובע ממיקום השנאי (אם השנאי בתוך המבנה אז מדובר ב-TNS ואם מדובר באיפס מקומי אז TNCS).
בכל מקרה נדרשת הארקת יסוד/השוואת פטנציאלים מלאה ואז אם אם נחבר את הארקת השיטה של השנאי להארקת הצרכנים (או למספר מבנים אחרים) אכן נקטין את לולאת התקלה (ונביא לזרם קצר גבוה) אך הדבר אינו עולה בקנה אחד עם תקנות החשמל.
שיטת ההגנה שציינת (על פיה יש להשתמש ב-5 מולכים בניהם גם מוליך הארקה המהווה גישור להארקת השיטה של השנאי) לא מוזכרת כאחת משיטת ההגנה הקיימות בפרק הארקת ואמצעי הגנה בפני חישמול.
מצ"ב קישור לתשובה אחרת בפורום בה מוצגת שיטה TNS ו-TNCS.
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-