-
חיבור הארקות TNCS או TT
שלום,
ישנם שני מבנים, מבנה א' ומבנה ב', המבנים מרוחקים זה מזה כך שאין השפעה הדדית (מחוץ לתחום הארקה)
מבנה א' מאופס בשיטת tncs וכך גם מבנה ב'
1. האם ניתן להזין את מבנה ב' ממבנה א' ע"י כבל 4 גידים?
אם כן אז מהיכן בדיוק לוקחים את האפס ממבנה א' ולהיכן האפס מתחבר במבנה ב'?
(הרי שבאיפוס ישנו הפה"פ וממנו יוצאים לפס אפסים ולפס הארקות, ומבחינה גלוונית זו אותה הנק')
אני אזכיר שהחוק אוסר על חיבור גלווני בין פה"פ-ים, כלומר עם ישנו אפס בין שני המבנים הרי שזהו חיבור גלווני של פה"פ-ים, הלא כן?
2. אותה שאלה רק שמבנה ב' מוארק בשיטת tt
תודה לכל העונים
גיא
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום