תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: באם צריך לבטן צינורות

  1. #1

    באם צריך לבטן צינורות

    שלום לכל העונים,
    האם צריך לבטן צינורות ברצפה שעוברים דרכם חוטים של חשמל באתרי בניה..?
    תודה

  2. #2

    התקנת מוליכים

    arsen500 שלום!
    תקנה 14 ב' בפרק התקנת מוליכים אומרת:
    (ב) לא יותקן מוליך מבודד במוביל טמון ברצפה אלא אם המוביל אטום לכל ארכו ומוגן בפני פגיעות מיכניות באמצעות כיסוי מגן.
    ההגדרה של כיסוי מגן:
    "כיסוי מגן" - מחיצה או כיסוי עמידים בפני פגיעות מיכניות, הנועדים להגן על הגוף שאותו הם מכסים;
    מכאן שיש צורך בהגנה מכנית כלשהי והדרך הכי קלה היא ליצוק בטון על המובילים שבהם יש מוליכים.
    ערב טוב,
    רועי

  3. #3

    תודה רבה על ההסבר...

    תודה רבה על ההסבר