  1. #4

    תשובתי לעניין

    בהתקנת גנרטור ארעי אם משתמשים בשיטה מוארקת אזי נדרש הארקת שיטה והארקת הגנה
    ויש לוודא שהתנגדות הארקה לפי החוק מתחת ל-5 אוהם, כמובן שבתנאי שטח הדבר הוא כמעט בלתי אפשרי ליישום
    ולכן משתמשים בציוד מיוחד להחדרת אלקטרודות לאדמה.
    השיטה השנייה היא כמו שירדן אמר שיטה בלתי מוארקת -זינה צפה בהתאם לתקנה 15 התקנת גנרטורים ואני מצטט:
    כל גופי המתכת החייבים בהארקת הגנה, כולל גוף הגנרטור, יחוברו למוליך הגנה הכלול בתוך כבלי הזינה; מותר שמוליך ההגנה יהיה מוארק.
    חתכי מוליכי ההגנה יהיו שווים לפחות לחתכי מוליכי ההארקה כנדרש בתקנות החשמל
    כאשר התנגדות הבידוד בין מוליך ההגנה לבין המתקן החשמלי ירדה מתחת ל- 22 קילואום תינתן אתראה חזותית וקולית;
    הראו חישוב או ניסוי שמתח התקלה לאורך מוליך ההגנה אינו יכול לעלות על 50 וולט למשך יותר מ-5 שניות,
    לא תידרש התראה כאמור בפסקה (3);
    נתקיימו התנאים של פסקה (4), לא יעלה סכום האורכים של הכבלים על 250 מטר.
    הבעיה העיקרית שקיימת בהתקנה זו היא מה קורה כאשר ישנה תקלה שנייה כלומר
    שתי תקלות בו זמנית וכידוע תפקיד המשגוח הוא רק להתריע ולא להפסיק את המתקן, לכן במקרה זה קיים סיכון להתחשמלות.
    מכיוון שבמקרה זה לא מדובר באתר רפואי שנדרש שהמתקן ימשיך לעבוד הפתרון הוא להוסיף
    למפסק הראשי של הגנרטור סליל הפסקה שבזמן התראה של המשגוח יפסיק את המפסק הראשי של הגנרטור

    אלה הישומים של שיטות ההגנה עבור גנרטור ארעי
    וקינן היה שותק
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 25.07.13 בשעה 21:50.