הי ירון,
איני רועי, אבל אנסה לעזור....
שים לב להגדרות ולתקנות החשמל:
תחת: הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט,

"מקור זינה" – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני או מצבר, הזן את השיטה, הכל לפי הענין;
"שיטה" – שיטה של אספקת חשמל המאופיינת על-ידי סוג הזרם, התדר, מספר המוליכים והמתחים בין המוליכים ובין המוליכים לאדמה, עם הארקת השיטה או בלעדיה;
3.תכליתה של הארקת שיטה
תכליתה של הארקת שיטה היא אחת או יותר מאלה:
(1) ייצוב מתח השיטה לאדמה;
(2) הגנה בפני עליית מתח במקרה של חדירת מתח ממקור שמחוץ לשיטה;
(3) הגנת השיטה.

21. התנגדות חשמלית בין האלקטרודות להארקת שיטה לבין המסה הכללית של האדמה
(א) ההתנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות המיועדות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר שההתנגדות האמורה במערכת חלוקה המיועדת להגנה באמצעות איפוס בלבד, לא תעלה על 20 אוהם.

ומכיוון שאין הגדרה נוספת עבור הארקת שיטה עבור גנרטור בלבד, יש להיצמד להגדרה הכולל הנ"ל.