בהמשך לדבריו של רועי ...
ברשותי מכשיר מדידת לולאת תקלה שתחום המדידה הראשון הוא : 0.05 -1.99 אוהם אבל למרות זאת הייתי רוצה לדעת למה התכוון רועי במילה "גשר "
אם מישהו יכול לפרט יותר אני אשמח !
תודה והמשך יום טוב
בהמשך לדבריו של רועי ...
ברשותי מכשיר מדידת לולאת תקלה שתחום המדידה הראשון הוא : 0.05 -1.99 אוהם אבל למרות זאת הייתי רוצה לדעת למה התכוון רועי במילה "גשר "
אם מישהו יכול לפרט יותר אני אשמח !
תודה והמשך יום טוב
רוב מכשירי ה lt הקיימים בשוק יודעים למדוד לולאת תקלה עד לערך מינימלי של 0.25 אום. אם תסתכל בדפי הנתונים של היצרן תראה שדיוק המכשיר מובטח עד לערך מינימלי של 0.25 אום.
זה לא אומר שלא תקבל תוצאה אם לולאת התקלה נמוכה - אבל אם קיבלת נניח 0.1 אום באמצעות ה lt שלך לא הייתי ממליץ לך לכוון הגנות לפי הערך הזה.
כדי למדוד לולאת תקלה בערכים נמוכים, קיים מכשיר שנקרא בלשון העם "גשר". המכשיר יודע למדוד התנגדויות בסדר גודל של מילי-אומים.
השם "גשר" ניתן לו בגלל עקרון פעולתו. זהו גשר מקס-ווין (תחפש בגוגל אם מעניין אותך איך הוא עובד) שבנוי מסלילים וקבלים משתנים. הוא מזרים זרם גבוה מאוד (הדגם שברשותי יכול להגיע ל 290 אמפר) ומשנה את ערך הקבלים והסלילים כדי לאזן את עצמו.
כשהגשר מאוזן הוא נותן תוצאת lt וזרם קצר צפוי. מלבד היתרון של מדידת ערכים נמוכים יש לו יתרון שכמעט תמיד הוא מתייצב (אפילו במתקן מזוהם בהרמוניות).
יצא לי לבדוק חדר שרתים כשהמפסק הראשי היה 25a ולא הצלחתי לקבל תוצאה יציבה עם המכשיר הסטנדרטי. הגשר נתן תוצאה יציבה וחזרתית.
חברים מה הבדל בין מאמ"ת ל מא"ז?
אני יודע שמאמ"ת - מפסק אוטומתי מגנטי תרמי ומא"ז-מפסק אוטומטי זעיר.
אני לא מצליח להבין איפה משמשים במא"ז ואיפה במאמ"ת.
עם יש חוברת הסבר אשמח.