חברים תודה רבה על תיקון הטעות ועוד יותר תודה על הפידבקים.
אכן היתה טעות חישובית והחלפתי לקובץ מתוקן בכל מקרה, בדוגמה המקורית מתוך ABB התייחסו רק לזרם הקצר 3000A
ורציתי להראות את חשיבות לולאת התקלה בכוונון המפסק מצ"ב קובץ החישוב המקורי מתוך ABB.
הערה קטנה לדוגמה, שימו לב שזרם הקצר הוא יחסית גבוהה ולכן לולאת התקלה מאוד נמוכה, בבדיקה בשטח מכשירי ה-LT הרגילים
אינם יודעים למדוד לולאת תקלה כזו אלה רק עד תחום של 0.25 אוהם ולכן מדידה כזאת יש לבצע עם מכשיר בעל רזולוציית מדידה קטנה (גשר)
אייל לגבי שאלתך, בדוגמה הנ"ל מדובר על מפסק בעל הגנות תרמו מגנטיות, ולכן לא קיימת בו הגנת G,
אכן במקרה של לולאת תקלה 0.76 אוהם אנו בבעיה ונצטרך להחליף למפסק עם הגנות אלקטרוניות LSIG
לדוגמה נבחר מפסק של שניידר אלקטריק NSX עם הגנת מיקרולוגיק 6, In=400A לולאת תקלה גבוהה 0.76 אוהם, זרם הקצר נמוך
נצטרך להשתמש בפונק' G, כוונון הכי קרוב יהיה Ig=0.7In=0.7*400=280A כאשר ניתן לכוונן מדוייק יותר בכפולות של 0.05
מצ"ב דף הנתונים של המפסק.
המשך יום טוב.
רועי