    כיוונון מפסקים

    שלום!
    אתחיל בזה שהביטוי הנכון הוא כוונון ולא כיול, הכיול נעשה אצל היצרן כוונון נעשה בשטח.
    במפסקי זרם מסוג תיבה יצוקה – Molded Case מבחינים בשתי סוגי הגנות:
    הגנות תרמו-מגנטיות והגנות אלקטרוניות, בגלל שביקשת תרמו מגנטי אתייחס לפעולתם.
    מפסק זרם תרמו מגנטי מבוסס על הגנות אלקטרו-מכניות כאשר יש בו שני מנגנוני הגנה
    מנגנון תרמי מיועד להגנה בפני העמסת יתר- הוא מבוסס על עיקרון Bimetal (צמד תרמי) שמתחמם וגורם להתכופפות הדו-מתכת.
    מנגנון התרמי מכוון בד"כ לטמפ' של 40 מעלות צלסיוס, תגובת המנגנון למעבר זרם דרכו
    מושפעת מאוד מטמפרטורת הסביבה האופפת את המפסק וקרבתו למפסקים אחרים המועמסים בו זמנית עם
    אותו מפסק בזרמי העבודה המתוכננים וזה אחד מהחסרונות שלו.
    מנגנון נוסף הוא מנגנון מגנטי מיועד להגנה בפני זרם קצר - הפועל על עיקרון של אלקטרומגנט וזרוע הנמשכת בעת קצר.
    את המנגנון התרמי מכוונים כך: יחס בין זרם העבודה של הצרכן לזרם הנומינלי של המפסק כלומר- Ib/In
    את המנגנון המגנטי מחשבים בהתאם ללולאת התקלה במתקן, כלומר 230 לחלק להתנגדות לולאת התקלה Zk
    ייתן לנו את זרם הקצר הצפוי Ik.
    היחס בין זרם הקצר הצפוי לבין הזרם הנומינלי ייתן לנו את הכוונון המגנטי: Ik/In
    מצרף לך דוגמת כוונון מדף נתונים של ABB ומבנה המנגנון תרמו מגנטי.
    בהצלחה