אם זו נדנדה חשמלית, אז הכל בסדר...
ערב טוב קובי,
1. כמעט נכון, לממיר יש זמן התעוררות של כמה דקות (דרישת חח"י הינה 5). בזמן הזה, הממיר מזהה את הרשת אליה הוא מחובר, מתחמם לטמפ' עבודה וממתין לסיום 5 הדקות.
בסיום הזמן הוא כבר יודע את מתח הפאזה ועובד על פיה.
2. מתקין הממיר, בשונה מטכנאי הממיר, לא צריך ולא אמור לדעת לשנות את רוב התכונות של הממיר, בינהן זמן ההמתנה עד לסנכרון לרשת, מתח העבודה של הממיר, אחוז הסטייה המותר של תדר הרשת ועוד.
לכל הפרטים מסעיף 2 יש דרישה מדוייקת מחח"י ואין לחרוג ממנה במידה ואתה מעוניין לחבר מתקן באספקה מקבילה אשר יבדק על ידם.
-
כמה נקודות חשובות
קובי שלום,
בהמשך למה שאמר ירדן..
זמן "ההתעוררות" של הממיר מוקדש לביצוע כמה שלבים חיוניים לפני כניסתו לעבודה. בין היתר, הממיר מוודא שיש מתח רשת,מודד riso על קו ה-dc המזין אותו (יש ממירים שבודקים riso גם לצד ה-ac) ועוד..
בין שלל הפעולות-הממיר מודד את מתח הרשת,את התדר ואת הזוית.. כאשר הממיר "מוכן" הוא בונה אות המחקה את אות הסינוס שהוא רואה..
במילים אחרות-הממיר מוציא מתח לפי הרמה(כבר אמרנו שטיפה יותר) וההזזה שהוא מודד בהדקים (עבור ממיר תלת פאזי).
עבור ממיר חד פאזי זה יותר פשוט-הוא בונה אות שמחקה את הסינוס שהוא "רואה" מבלי "לדעת" בכמה מעלות הוא מוזז. ההזזה מהרשת מכתיבה את "ההזזה" של מתחי המערכת כולה.
בברכה
ניסים(סמי)
-
power balancer
מצ"ב מאמר של חברת SMA לדוגמה, המתאר את אופן השימוש בשלושה מהפכים חד פאזיים (המחוברים כל אחד לפאזה אחרת) כממיר תלת פאזי.
קיים כבל לתקשורת בין כל שלושה ממירים המאפשר שליטה כממיר תלת פאזי (וניתוק במידה וקיים הפרש משמעותי בין כושר ייצור של המהפכים לדוגמה).
-
מתקנים פוטו-וולטאים
שלום למשתתפי הפורום
תודה רבה רבה לירדן , סמי , וגיא
השכלתם אותי ואת משתתפי הפורום בנושא מתקנים פוטו וולטאיים
בברכה
קובי