תוצאות 1 עד 11 מ 11

נושא: מתקנים פוטו-וולטאים

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    מתקנים פוטו-וולטאים

    שלום ל-samiami ולירדן
    ראשית כל תודה על תשובתכם . את נושא מתח היציאה מהממיר הבנתי

    לגבי הנושא של מתח יציאה של 400 וולט תלת פאזי עדיין לא הבנתי ולכן אשאל שוב

    ראיתי בשטח מערכת PV של שלושה ממירים חד פאזיים שמחוברים לבסוף לפס צבירה תלת פאזי

    שאלתי היא : איך בסופו של דבר ממצב של שלושה ממירים חד פאזיים אנחנו מקבלים מערכת תלת פאזית של 400 וולט ?

    בתודה מראש

    קובי

  2. #2

    אז הבעיה מתרחקת לתקופת המצאת החשמל....

    בוקר טוב קובי,
    בקצרה:
    השיטה (החשמלית) המדוברת במתח נמוך היא:
    400 וולט מתח שלוב בין פאזה לפאזה, זאת בעקבות הפרש הזוויות שהעלית קודם בין פאזה לפאזה אחרת.
    בדיאגרמת מחוגים קל לראות את הזוויות בין המתחים שהיא 120 מעלות כך שסך הזוויות (3) יסגרו מעגל (360 מעלות).

    230 וולט בין כל פאזה לאדמה או ל0 במידה וקיים, זאת בגלל שהאדמה או ה0 בד"כ מייצגת נקודת ייחוס שווה מול כל פאזה.

    ושוב אנו חוזרים למערכת שראית:
    כל ממיר חד פאזי מחובר לפאזה שונה, אחד מהם לr, השני כנראה לs, השלישי בתקווה לt.
    כל אחד מהם מסונכרן למתח של 230 וולט כי הסינכרון שלו מתבצע ע"פ פאזה-0 (כל אחד והפאזה שלו...)

    אם תמדוד את המתח ביציאה ממיר #, כלפי האפס הנכנס אליו, תקבל 230 וולט.
    אם תמדוד את המתח ביציאה ממיר # כלפי הממיר שלידו, ככל הנראה תקבל 400 וולט.

    כך הם ממשיכים לטייל בדרכי ישראל....

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •