תוצאות 1 עד 11 מ 11

נושא: מתקנים פוטו-וולטאים

  1. #1

    מתקנים פוטו-וולטאים

    שלום
    במתקנים פוטו-וולטאים קטנים ובינוניים הממיר מוציא מתח ac חד פאזי 230 וולט לכל פאזה
    ומחוברים לפס צבירה תלת פאזי במתח 400 וולט תלת פאזי .
    שאלתי היא: כיצד מתבצע הפרש הזוית בין הפאזות בפס הצבירה ?
    שאלה שניה : לאיזה הפרש מתחים מכוונים את מתח היציאה של הממיר כלפי מתח הרשת ?

    בתודה מראש

    קובי

  2. #2

    אנסה....

    הי קובי,
    תוכל בבקשה לנסות להסביר (עבורי לפחות) את השאלות שלך?
    אנסה לענות לפי הבנתי:
    מערכות קטנות ובינוניות, לבטח התכוונת בהסדרות רשות החשמל ולכן הן באספקה מקבילה:
    1. במערכות באספקה מקבילה (מסונכרנות לרשת החשמל) הממירים מספקים מתח זהה לזה של הרשת + 1-3 וולט בד"כ.
    כלומר 230/400, אין שינוי זווית בדרכם לרשת החלוקה, (אלא אם נתקלו בשנאי ...).
    למעשה, אם תזין את הממיר עם פאזות לא מסודרות rst, הוא אפילו יתריע וחלקם אף לא יעבדו...
    2. בהמשך למה שכתבתי בסעיף 1, המתח של הממיר נקבע בהתאם לרשת אליה הוא מסונכרן. אתה יכול להגביל את עבודת הממיר למתחים מסויימים, אך לא לכפות עליו מתח ייצור. (לפחות לא ברוב הממירים מסונכרני הרשת המאושרים בישראל למיטב ידיעתי).
    מקווה שעזרתי...
    נערך לאחרונה על ידי ירדן יצחקי; 30.06.13 בשעה 18:59.

  3. #3

    מתחי מוצא

    קובי שלום,

    הממירים המאושרים להתקנה נקראים ממירי " on grid". ממירים אלה " יודעים" לעבוד רק כאשר קיים מתח רשת בהדקי הממיר. זאת אומרת שממיר תלת פאזי יוציא מתחים "בהתאם" למה שהוא מרגיש.כנ"ל ממירים חד פאזיים. לגבי רמת מתח המוצא-הממיר תמיד יוציא "מעט יותר" ממתח הרשת שהוא מרגיש בהדקיו. כמה"מעט? זה כבר תלוי לאופן החיבור של הממיר לרשת-מרחק מהשנאי,חתך הכבל,הגדרות,סביבת התקנה(אם המערכת "לבד" או שיש מערכות נוספות על אותו שנאי וכדומה.. בכל מקרה,למתח המוצא אסור לעבור +10% מהמתח הנומינלי(230v), ז"א 253v. מעל המתח הזה הממיר צריך להתנתק..

    בהצלחה..

  4. #4

    מתקנים פוטו-וולטאים

    שלום ל-samiami ולירדן
    ראשית כל תודה על תשובתכם . את נושא מתח היציאה מהממיר הבנתי

    לגבי הנושא של מתח יציאה של 400 וולט תלת פאזי עדיין לא הבנתי ולכן אשאל שוב

    ראיתי בשטח מערכת PV של שלושה ממירים חד פאזיים שמחוברים לבסוף לפס צבירה תלת פאזי

    שאלתי היא : איך בסופו של דבר ממצב של שלושה ממירים חד פאזיים אנחנו מקבלים מערכת תלת פאזית של 400 וולט ?

    בתודה מראש

    קובי

  5. #5

    אז הבעיה מתרחקת לתקופת המצאת החשמל....

    בוקר טוב קובי,
    בקצרה:
    השיטה (החשמלית) המדוברת במתח נמוך היא:
    400 וולט מתח שלוב בין פאזה לפאזה, זאת בעקבות הפרש הזוויות שהעלית קודם בין פאזה לפאזה אחרת.
    בדיאגרמת מחוגים קל לראות את הזוויות בין המתחים שהיא 120 מעלות כך שסך הזוויות (3) יסגרו מעגל (360 מעלות).

    230 וולט בין כל פאזה לאדמה או ל0 במידה וקיים, זאת בגלל שהאדמה או ה0 בד"כ מייצגת נקודת ייחוס שווה מול כל פאזה.

    ושוב אנו חוזרים למערכת שראית:
    כל ממיר חד פאזי מחובר לפאזה שונה, אחד מהם לr, השני כנראה לs, השלישי בתקווה לt.
    כל אחד מהם מסונכרן למתח של 230 וולט כי הסינכרון שלו מתבצע ע"פ פאזה-0 (כל אחד והפאזה שלו...)

    אם תמדוד את המתח ביציאה ממיר #, כלפי האפס הנכנס אליו, תקבל 230 וולט.
    אם תמדוד את המתח ביציאה ממיר # כלפי הממיר שלידו, ככל הנראה תקבל 400 וולט.

    כך הם ממשיכים לטייל בדרכי ישראל....

  6. #6

    מתחי מוצא

    קובי שלום,

    הממירים המאושרים להתקנה נקראים ממירי " on grid". ממירים אלה " יודעים" לעבוד רק כאשר קיים מתח רשת בהדקי הממיר. זאת אומרת שממיר תלת פאזי יוציא מתחים "בהתאם" למה שהוא מרגיש.כנ"ל ממירים חד פאזיים. לגבי רמת מתח המוצא-הממיר תמיד יוציא "מעט יותר" ממתח הרשת שהוא מרגיש בהדקיו. כמה"מעט? זה כבר תלוי לאופן החיבור של הממיר לרשת-מרחק מהשנאי,חתך הכבל,הגדרות,סביבת התקנה(אם המערכת "לבד" או שיש מערכות נוספות על אותו שנאי וכדומה.. בכל מקרה,למתח המוצא אסור לעבור +10% מהמתח הנומינלי(230v), ז"א 253v. מעל המתח הזה הממיר צריך להתנתק..

    בהצלחה..

  7. #7

    מתקנים פוטו-וולטאים

    ירדן שלום ( סליחה שאני מנדנד לך )

    אם הבנתי נכון את תשובתך, הסינכרון של כל פאזה היוצאת מהממיר מתבצע באופן אוטמטי כאשר הממיר מתחבר לרשת

    ולא נקבע מראש ע"י מתקין הממיר ?

    בתודה

    קובי

  8. #8

    אם זו נדנדה חשמלית, אז הכל בסדר...

    ערב טוב קובי,
    1. כמעט נכון, לממיר יש זמן התעוררות של כמה דקות (דרישת חח"י הינה 5). בזמן הזה, הממיר מזהה את הרשת אליה הוא מחובר, מתחמם לטמפ' עבודה וממתין לסיום 5 הדקות.
    בסיום הזמן הוא כבר יודע את מתח הפאזה ועובד על פיה.
    2. מתקין הממיר, בשונה מטכנאי הממיר, לא צריך ולא אמור לדעת לשנות את רוב התכונות של הממיר, בינהן זמן ההמתנה עד לסנכרון לרשת, מתח העבודה של הממיר, אחוז הסטייה המותר של תדר הרשת ועוד.
    לכל הפרטים מסעיף 2 יש דרישה מדוייקת מחח"י ואין לחרוג ממנה במידה ואתה מעוניין לחבר מתקן באספקה מקבילה אשר יבדק על ידם.

  9. #9

    כמה נקודות חשובות

    קובי שלום,

    בהמשך למה שאמר ירדן..

    זמן "ההתעוררות" של הממיר מוקדש לביצוע כמה שלבים חיוניים לפני כניסתו לעבודה. בין היתר, הממיר מוודא שיש מתח רשת,מודד riso על קו ה-dc המזין אותו (יש ממירים שבודקים riso גם לצד ה-ac) ועוד..

    בין שלל הפעולות-הממיר מודד את מתח הרשת,את התדר ואת הזוית.. כאשר הממיר "מוכן" הוא בונה אות המחקה את אות הסינוס שהוא רואה..

    במילים אחרות-הממיר מוציא מתח לפי הרמה(כבר אמרנו שטיפה יותר) וההזזה שהוא מודד בהדקים (עבור ממיר תלת פאזי).

    עבור ממיר חד פאזי זה יותר פשוט-הוא בונה אות שמחקה את הסינוס שהוא "רואה" מבלי "לדעת" בכמה מעלות הוא מוזז. ההזזה מהרשת מכתיבה את "ההזזה" של מתחי המערכת כולה.


    בברכה
    ניסים(סמי)

  10. #10

    power balancer

    מצ"ב מאמר של חברת SMA לדוגמה, המתאר את אופן השימוש בשלושה מהפכים חד פאזיים (המחוברים כל אחד לפאזה אחרת) כממיר תלת פאזי.
    קיים כבל לתקשורת בין כל שלושה ממירים המאפשר שליטה כממיר תלת פאזי (וניתוק במידה וקיים הפרש משמעותי בין כושר ייצור של המהפכים לדוגמה).

  11. #11

    מתקנים פוטו-וולטאים

    שלום למשתתפי הפורום

    תודה רבה רבה לירדן , סמי , וגיא

    השכלתם אותי ואת משתתפי הפורום בנושא מתקנים פוטו וולטאיים

    בברכה

    קובי