קביעת חתך של מוליך
שלום לכל העונים,
1)אם יש לי זרם 700a ו- 600a איזה חתך אני אמור לקחת בכבלים דווקה מאלומיום?
ואם אפשר אז על הדרך גם מנחושת. "אני מצאתי טבלה חתך עד 400a וגם זה היה מנחושת" אם יש איזה טבלה מסודרת אשמח לקבל אותה.
2)האם יש נוסחאות ברורות על מנת שיוכל להציב נתונים ולפי זה לבחור סוג הקבל עם זה לאלומיום או מנחושת?
תודה רבה מראש...
-
1 קבצים מצורפים
שלום רב,
באופן כללי, עבור 600 ל- 700 אמפר נדרשים בין 2 ל- 3 כבלים 4X240AL או 3X240+120AL.
טבלה כאמור קיימת בתקנות החשמל - העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים :
קובץ מצורף 422
כמו כן, להלן קישור לתשובה הכוללת הסבר מפורט על אופן בחירת מוליכים/כבלים (בהתחשב בכל הפרמטרים של תנאי סביבה, צורת התקנה, משטר עבודה וכו')
-
2 קבצים מצורפים
העמסת מוליכים
בהמשך לדברים שנאמרו, במקרה שלא מוצאים נתונים של העמסת מוליכים בחוק החשמל
כדאי להשתמש בדפי נתונים של יצרן הכבלים,בדף הנתונים ניתן לקבל את כל הנתונים של הכבל שהם בין היתר:
התנגדות,זרם קצר שבו הכבל יכול להחזיק,זרם עבודה באוויר וכאשר הוא טמון באדמה, מפל מתח צפוי וכו'.
מצ"ב דוגמה של דף נתונים של חברת הכבלים הישראלית סינרג'י במקרה הזה הוצאתי את הנתון הרצוי שלך
לגבי כבל אלומיניוםקובץ מצורף 423
ולדוגמה 700a תוכל לקחת 2 כבלים של 240 ממ"ר וזה יהיה מעבר לדרוש, או להסתפק ב-2 כבלים של 185 ממ"ר
ואז תגיע בדיוק ל-700a, הכל תלוי בתכנון
בנוסף מצרף לך את הדף הנתונים המקורי שבו יש גם נחושת וגם אלומיניום.
לשימושך,
קובץ מצורף 424
וזה הלינק לאתר החברה: http://www.synergy-cables.com/page.php?ID=43
-
תודה רבה לך...
תודה רבה רועי עזרתה לי מאד... :)