שלום רב
המקרה המדובר הינו דירת מגורים, מה צריך להיות חתכו של מוליך הארקה הטמון ישירות באדמה עד לנק' שעון המים?
האם צ"ל מבודד?
במידה והמוליך מותקן בצינור, מה צריך להיות חתכו?
תודה רבה
Printable View
שלום רב
המקרה המדובר הינו דירת מגורים, מה צריך להיות חתכו של מוליך הארקה הטמון ישירות באדמה עד לנק' שעון המים?
האם צ"ל מבודד?
במידה והמוליך מותקן בצינור, מה צריך להיות חתכו?
תודה רבה
שלום אלעד
במידה ומוליך הארקה טמון ישירות בקרקע ללא בידוד הוא יכול לשמש גם כאלקטרודה אופקית
בתנאי שיהיה בחתך של לפחות 35 ממ"ר וטמון בקרקע לפחות 10 מטר עשוי נחושת.
במידה ומוליך הארקה מבודד בתוך צינור ומותקן מחוץ למבנה מינימום בחתך 6 ממ"ר , אבל רצוי 10 ממ"ר עשוי מנחושת.
אבל שים לב! תמיד שטח חתך של מוליך הארקה הראשי שמחובר לאלקטרודה , חייב להיות לפחות בשטח החתך של מוליך האפס הראשי .
נחכה לתשובה של גיא ...
בברכה
קובי:)
עבור חיבור 25*3 מוליך 10 זה בסדר.. עבור 40*1, 40*3 מוליך 16.. וכן הלאה..
המוליך-נחושת,יכול להיות מבודד
בהתאם לתקנות החשמל - הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול :
בהתאם לתקנה 18 - שטח חתך מינימלי של מוליך שזור חשוף באדמה (המשמש כאלקטרודה אופית) יהיה 35 מ"מ.
בהתאם לתקנה 25(ג) - שטח חתך של מוליך הארקה המותקן באדמה יהיה 25 מ"מ.
בהתאם לתקנה 25(ד) - שטח חתך של מוליך הארקה יהיה בהתאם לחתך מופע המעגל .
חתך מינימלי של 10 מ"מ עבור מוליך הארקה באדמה נגזר מתקנה 11(ב), בפרק מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) :
לסיכום, מוליך הארקה בחתך הנמוך מ-25 מ"מ וגדול מ-10 מ"מ יהיה בתוך צינור עם הגנה מכאנית כנדרש בתקנה 14 (התקנת מוליכים).
שלום גיא
בהמשך לתשובתך כתבתה : בהתאם לתקנה 25(ד) - שטח חתך של מוליך הארקה יהיה בהתאם לחתך מופע המעגל .
אבל שים לב! כאשר שטח החתך מ25 ממ"ר ומעלה ניתן לרדת בשטח החתך של הארקה בהתאם לכתוב בטבלה
של תקנה 25 (ד) . ישנה אפשרות שאנשים יחשבו שתמיד חתך הארקה בהתאם לחתך מופע המעגל , ולא כך פני הדברים .
בברכה
קובי:)