שלום לכל העונים,
מעל איזה זרם יש צורך בהתכנת גלאי בארון חשמל.
האם יש איזה קובץ להסבר לכל זה..
תודה רבה מראש.
Printable View
שלום לכל העונים,
מעל איזה זרם יש צורך בהתכנת גלאי בארון חשמל.
האם יש איזה קובץ להסבר לכל זה..
תודה רבה מראש.
לא מזמן הוציאו דרישות של שרות הכבאות וההצלה עבור מתקנים פוטוולטאיים.
לידיעתי, תקינה זו נדרשת גם בשאר לוחות החשמל.
לארונות החשמל מעל 63 אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע"פ ת"י 1220.
בגמר ההתקנה יש להגיש לשרותי הכבאות אישורים מתאימים.
בארונות החשמל מעל 100 אמפ' – בנוסף למערכת הגלאים יש להתקין מערכת כיבוי אש
אוט' ע"י גז ע"פ ת"י 5210 או לחילופין תקן 2001 nfpa ובמידה והלוח הינו בהתאם
לת"י 1419 לא נדרשת מערכת כיבוי.
אני גם קראתי את כל זה אבל ראיתי קובץ שאומר שרק בתנאי שמתקינים מערכת גילוי
אש בבניין יש צורך בהתקנה בארון חשמל במקרה והוא מעל 63.
יש אולי איזה קובץ הכוונה מדוייקת..?
תסתכל בקישור המצורף,
תוכל להתחיל משם...
http://www.102.gov.il/ConstructionNB...Shalhevet.aspx
תודה יל הכוונה,
ידוע לך יש אולי פרק על גלאי בספר חוק החשמל? כי אני לא הצלחתי למצוא.
עד 63 אמפר אין צורך..
מעל ל 63 אמפר ועד 100 אמפר נדרש גילוי
מעל 100 אמפר נדרש גילוי וכיבוי.
הנ"ל נכון לארונות שלא נבנו לפי תקן 1419
ארונות שנבנו לפי תקן 1419 פטורים מכיבוי
מקווה שעזרתי..
שלום ל-samiami
ברצוני לתקן אותך , לפי הנחיות של שירותי הכבאות
יש להתקין גלאי לכיבוי אש בארונות חשמל מ-63 אמפר (כולל) ומעלה
בברכה
קובי :)
חברים השאלה שלי האם בחוק החשמל רשום את כל זה? ועם כן היכן?
ישנם איזכורים לעניין מניעת התפשטות אש בכל מיני תתי סעיפים בלבד.
מעבר לכך,
במידה ותרצה להתקין מתקן חשמלי, אשר כלול במבנה זה או אחר לו אתה נדרש להוציא היתר וועדת תכנון כלשהי (אזורית / מקומית) תידרש לעמוד בדרישות שירותי הכבאות וההצלה ע"פ המופרט באתר זה:
http://www.102.gov.il/ConstructionNB...Shalhevet.aspx
או אם תרצה להתקין את המתקן החשמלי בבית עסק כלשהו, תדרש לקבל אישור דומה, בצד ימין תעבור ללשונית של "רישוי עסקים".
שם תידרש לעבוד ע"פ ת"י 1220 בכל מיני נושאים, צירפתי את אחת הגרסאות שלו, חלק 3.קובץ מצורף 419
עבודה נעימה.
מצאתי משהו מעניין בחוק 1220,
שימו לב צירפתי טופס ,הדגשתי את המשפט החשוב.
מה הבנתם מזה?
בכל אתר בו מתקינים....
כלומר ע"פ הדרישות של הכבאות ושות', צריך גם נוריות וכו' בלוחות החשמל....
כלומר בכניסה למבנה בו התקנת ע"פ דרישתם גלאים בכל חדר, תצטרך להתקין נוריות וגלאי (גם) בלוח החשמל הראשי של המבנה ע"פ עניין האמפראז' המפורט בהמשך למשפט שסימנת...
רק במקרה שמתקינים מערכת גילוי אש מתקינים גם בארון חשמל במידה והוא מעל 63a כולל, במקרה ואין מערכת גילוי אש בבניין לא יותקן גילוי אש , האם הבנתי נכון?
נכון: במידה והתקנת מערכת גילוי אש בחדרים בבניין, תחוייב להתקין גם בלוחות מ"נ בהתאם לA בו.
לא נכון: במידה ואין לוח חשמל מ"נ, לא נתקין מערכות גילוי אש בבניין...
לא נכון: במידה ויש לוח חשמל מ"נ, אבל אין חדרים, לא נתקין מערכת גילוי אש....
הרי לפי ההסבר שניסחת, אם יש לך לוח חשמל 200A בשדה חיטה, אין צורך להתקין בו גילוי\כיבוי אש, כי אין חדרים שם....
:rolleyes:
לא ציינתי, אפילו אם יש בבניין ארון מעל 63a אבל אין מערכת רכזת גילוי אש בבניין, לא תותקן מערכת גילוי אש בארון חשמל. כך הבנתי מהטקס המודגש..
נכון או לא נכון?
מצטער על החפירות.. :)