מלולאת התקלה לבחירת כבלים
שלום ,
נתון מפסק של 1600 אמפר בארון ראשי , המזין ארון משנה במרחק של 300 מ'
איך אתה בוחר את הכבלים ? (שאלת חימום עם עוקץ)
לאחר שאתה יושב ומזיע עד שאתה בוחר את הכבלים , נניח שבחרנו לאחר התחשבות בפרק העמסת מוליכים , בטמפרטורה , שיטת התקנה , מפלי מתח , איבוד הספק , משטר עבודה , שדות מגנטיים וכו....
נשאלת השאלה מה היא שיטת הגנה בפני חשמול בארון המשנה וסביבתו ?
כנראה שרובנו נבחר באיפוס...
שאלת השאלות :
יש לך מפסק ראשי עם אפשרויות הכיול l ,i,s מנתק ללא הגנות הלוח משנה עם שיטת ההגנה איפוס ,
- "אני אומר לך שיש עוד פרמטר בבחירת הכבלים לפי הפרמטרים הנ"ל זה לא מספיק " מה עוד?????
התשובה כאן הוא קשורה לעכבת לולאת התקלה z , שהיא גם r וגם x מבלי להזניח את x .
יכול להיות ש ערכה של לולאת התקלה z גבוה מידי וכיול המפסק הראשי לערך זרם מגנטי מינימלי שיאפשר משטר עבודה תקין אינו ניתן ולכן , עלינו להוריד אותה באמצעות תוספת כבלים נוספים .
כלומר , בגלל שאנו באיפוס לולאת התקלה היא בעצם במוליכים עצמם ואינה קשורה למסת האדמה אלא זה מתחיל עד בבחירת שטח החתך בכבלים , תוספת כבל נוסף למעגל ההזנה מורידה משמעותית את לולאת התקלה .
תודה .