מקור הארקה למערכת pv ביתית
שלום,
נתון מצב :
בית פרטי עם הארקת יסוד ואיפוס גודל חיבור 3x25A , לוח ראשי נמצא בתוך הבית (כל הגעה אל הלוח היא באמצעות צינורות הנמצאים תחת הטיח), ומערכת סולארית ביתית על הגג .
האם ניתן להשתמש בפס הארקות בלוח הראשי כמקור הארקה למערכת הסולארית ?
יש אומרים שאסור , מכיוון שיש חשש לפגיעת ברקים (כמו הארקות של אנטנה) ויש להזין את מקור הארקה של המערכת מה- "קוץ" של הארקת הייסוד מחוץ למבנה .
לדעתי , הפרמטר כאן הוא הגובה של הקונסטרוקציה ומערכת סולארית ביתית אינה מגדילה את הפגיעה מברקים .
אם כך , אז גם את הארקה של הדוד שמש בעייתית..
האם יש בחוק התייחסות לאנטנות או משהוא דומה ?
תודה אלמוג .
1 קבצים מצורפים
תקנות חשמל למתקן pv. פרק ג',11,ב:
(ב) המהפך והמודולים המחוברים אליו, יותקנו במבנה אחד או בקרבתו (בתחום השפעת מקור ההארקה של המבנה) ויוארקו אל מקור ההארקה של המבנה. במקרה זה מקור הארקה ישמש הן להארקת מתקן הזרם הישר והן להארקת מתקן זרם החילופין.
ככל הידוע לי,
טרם יציאת התקנות הללו, הומלץ להפריד את מקור ההארקה של הפאנלים ומגן הברק שעל הגג אל קוץ חיצוני בכדי שברק אשר יפגע בדיוק בפאנל הסולארי שעל הגג, יפרק לקוץ ולא דרך הפס הראשי של הבית.
בפועל,
לא יתכן שברק יפגע בציוד שעל הגג בלבד, ולא יחדור אל מערכת החשמל הביתית בדרך עקיפה, אם דרך מדחס מזגן או דודי השמש או בכלל, רדיוס פגיע של ברק יכול להגיע לכדי עשרות מטרים! (אם אני זוכר נכון).
לגבי איפוס הבית, יש לזכור שאין להתרחק עם הממיר מעבר לעומק הכלונאס הקרוב (או אם הבודק יתעקש, 5 מטר....).
בהצלחה!
מקור הארקה למערכת pv ביתית
שלום אלמוג
יש באתר הזה מאמר שמתייחס לנושא של הגנות ברקים למתקן פוטו וולטאי. שם המאמר :
הוראות של מנהל ענייני חשמל בנושא התקנת מתקן פוטו-וולטאי
ראה פרק ז במאמר הגנה בפני ברקים
מקווה שעזרתי
קובי
:)