שלום לכם
בבניין המשרדים שבו אני משמש כממונה בטיחות התחממו בשנה האחרונה 3 גופי תאורת חירום באופן שעלה מהם עשן
מדידת טמפרטורה של השנאי הראתה 95 מעלות
האם ישנן מנורות חירום תקניות שלא קיימת בהם סכנת התחממות יתר?
ארנון
Printable View
שלום לכם
בבניין המשרדים שבו אני משמש כממונה בטיחות התחממו בשנה האחרונה 3 גופי תאורת חירום באופן שעלה מהם עשן
מדידת טמפרטורה של השנאי הראתה 95 מעלות
האם ישנן מנורות חירום תקניות שלא קיימת בהם סכנת התחממות יתר?
ארנון
לא כל גוף דו תכליתי (המורכב מגוף תאורה ומצבר) עונה על ההגדרה של תאורת חירום.
עליך לדרוש גוף תאורה העומד בתקן: 20.2.22 - "מכון התקנים - דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום"
גופי תאורת חירום אלו תוכננו ונבדקו כיחידה אחת הכוללת את המצבר.
לגבי נושא הטמפרטורה, אני סבור שמוצר תיקני יפתור את הבעיה ובכל מקרה ניתן לשקול שימוש בנורות כגון PL או LED.