1 קבצים מצורפים
לולאת תקלה ממספר מקורות אספקה
כפי שניתן לראות בשרטוט המצורף, לולאת זרם הקצר תתפתח ותיסגר בהתאם לכל מקור אספקה ובחירת מבטחים תבוצע בהתאם.
בהנחה שמדובר במבנה אחד (הגנת - TNS) הכולל שנאי חלוקה רגיל (630÷KVA1250) וגנרטור (100÷KVA400).
הספק הקצר של שנאי יביא לזרם קצר של (In-trf X (20÷10 , וזרם קצר של גנרטור לזרם (In-gnr X (2÷5 ,
מערכת פוטו-וולטאית היא צפה/מחוברת דרך משגוח ולכן בכל מקרה זרם התקלה לא יהיה יותר מהזרם הנקוב של הממיר Ipv.
לדוגמה, תקלה בנקודה A , שלכאורה קרובה למערכת הפוטו-וולטאית, תביא לזרם תקלה שהוא ברובו מהשנאי המזין ;
כמו כן, על אף שהזרם מהמערכת הפוטו-וולטאית קטן יחסית, תקלה בנקודה B תראה שנדרש לבחור מפסק למערכת ה-PV עם כושר ניתוק המתאים לזרם הקצר המתפתח מהרשת וזה מהגנרטור.
ההגנות של המערכת הפוטו-וולטאית וגם של גנרטור העובד בסנכרון, מיועדות לבצע הפסקה מידית של המערכת ברגע שנפסק המתח מהרשת (LOM-lost of main).
כלומר, לצורך תכנון שיטת הגנה בפני חישמול (וקביעת המבטחים/מנתקים) נדרש לבחון מספר תרחישים שונים.
אתה מוזמן להעלות סכמה יותר מפורטת ובה שאלה יותר ספציפית .
קובץ מצורף 372