שלום וברכה, אני מחפש בחוק החשמל את ההתייחסות לכך שהחיבור היחיד בין נקודת האפס לפה"פ (איפוס), יבוצע אך ורק במבנה בו מותקן השנאי.
תודה רבה.
Printable View
שלום וברכה, אני מחפש בחוק החשמל את ההתייחסות לכך שהחיבור היחיד בין נקודת האפס לפה"פ (איפוס), יבוצע אך ורק במבנה בו מותקן השנאי.
תודה רבה.
שלום,
לא תמצא כי לא קיימת כזו דרישה.
בשיטת איפוס - השנאי לא ממוקם במבנה ובכל זאת קיים חיבור בין מוליך ה-PEN לבין פה"פ.
אכן נדרש חיבור יחיד (איפוס יחיד) כפי שמופיע בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול :
40.הארקת מוליך PEN
(ג) על אף האמור בתקנה 10 לא יתוקן, בנוסף לחיבור לפי תקנת משנה (א), כל חיבור אחר בתוך המבנה בין מוליך האפס (N) לבין מוליך הארקה.