שלום לכולם!
הייתי רוצה לדעת איך אני קובע את ההגנה למגיני ברקים בלוח?
והאם עוצמת הזרם של המספק הראשי משפיע
Printable View
שלום לכולם!
הייתי רוצה לדעת איך אני קובע את ההגנה למגיני ברקים בלוח?
והאם עוצמת הזרם של המספק הראשי משפיע
רועי שלום.
תלוי מאוד על איזה סוג מגן מתח יתר אתה מדבר. ישנם שני סוגים עיקריים: הsparkgap והmov. אם ניקח לדוגמא את הsparkgap הרי שרכיב זה הוא נתק, עד רגע פגיעת הברק, שבו הוא הופך למספר מילי שניות לקצר של המתקן לאדמה. במקרה זה יתכן ומספר מילי שניות (עד חצי מחזור) אחרי גל מתח היתר יהיה קצר בעוצמה של זרם הקצר המתוכנן של המעגל בין המתקן לבין האדמה. לכן קודם כל יש לבחור מגן ברק שיעמוד בזרם הקצר המתוכנן של המעגל, ושנית, כיום יש ביכולתם של רוב מגיני מתח היתר להגביל זרם קצר, לכן רמת ההגנה הדרושה על מגן מתח היתר תלויה בזרם המוגבל על ידו.
בכל מקרה כל יצרן של מגן מתח יתר מחובתו להמליץ על איזו הגנה יש להתקין למגן הברק.
מקווה שעזרתי
בברכה, חן בראף
משה הרפז הנדסת חשמל בע"מ