התנגדות מערכת הארקה כלפי האדמה, L.T ומה שביניהם.
שלום לחברים,רציתי לשאול מספר שאלות הקשורות להארקה ו-LT. כידוע במתקן המוגן בהארקת הגנה (TT) מסלול זרם התקלה עובר דרך אלקטרודת ההארקה, מוליכי ההארקה, האדמה, הארקת השיטה ושנאי החלוקה ממנו מגיעה ההזנה. בהקשר זה- מספר שאלות:
- במידה ומתגלה עכבת לולאה גדולה מהנדרש ע"פ התקנות הרלוונטיות למתקן- כיצד ניתן לדעת שהבעיה לא נובעת מהארקת שיטה לקויה? האם נתקלתם במקרה כזה והאם יש דרך לבודד את הבעיה?
- במידה ומתקבל LT בערך הנדרש ובדקנו שהמתקן לא מאופס בטעות- האם יש תכלית לבדיקת התנגדות האלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה? להבנתי התנגדות זו כבר מוכלת ב-LT. רוצה לומר שאם התקבל LT נמוך מ-5 אוהם למשל ניתן לדעת בוודאות שהתנגדות האלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה נמוכה מ-5 אוהם.?
- במידה ולאחר החדרת מספר אלקטרודות וחיבורן באמצעות מוליך מחושת 35 ממ"ר הטמון באדמה + חיבור לזיון מתקבלת עכבת לולאה גבוה מהנדרש. נניח 4.8 אוהם במקום 2.3 אוהם. האם במקרה כזה נהוג ליישם פחת כהגנה בלעדית או שהייתם ממשיכים לנסות חיבור עוד ועוד אלקטרודות? אם כן עד כמה? (בהנחה ולא ניתן לאפס את המתקן עקב מבנים צמודים המוגנים ב-TT, מתקן דירתי).