מספר מעגלים חשמליים בצורך הגדלה חשמל
שלום לכולם.
היום עברתי בדיקת חשמל של חברת חשמל לצורך הגדלה.
הבית מוזן מ 1×25 אמפר וההגדלה ל 3×25 אמפר.
עשיתי בדיקות בעבר אבל היום נשאלתי שאלה מאוד לא רגילה.
איך יש שלוש הזנות של 2.5 ו-4 פיוזים של 1.5 אמפר?
לאחר שטענתי שיש עומס מהזנות אלה שגורם למספר המעגלים לקפוץ, והלקוח רוצה הגדלה ולא מוכן לשלם לצורך הכנסת הזנות נוספות לבית.
הבודק טען שאינו מוכן להעביר כי ההנחיה המשפטית היא שהייה יותר צריכה לדוגמה: תנור ,מקרר ,מכונת כביסה היו לבד ואז הייה אפשרות להגדלה .
שאמרתי לבודק שיש עומס יתר ואני יכול להגיע ל45 אמפר ועם תוספת של 20 אחוז מגיע ל 54 אמפר, הוא אמר שזה עדיין לא מספיק לצורך הגדלה.
אשמח לקבל דעה של בעל מקצוע נוסף כי הלקוח אינו מוכן לשלם ומבחינתי האם יוכלו לעזור לי להגיש בקשה לעירור אשמח
מספר מעגלים סופיים במיתקן ביתי
10. מספר מעגלים סופיים במיתקן ביתי
(א) במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הרצפה, או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר; חדרי שירותים ומעברים אינם כלולים בחישוב החדרים, אולם שטחם ייכלל בחישוב שטח הרצפה; מטבח ייחשב לחדר.
(ב) במיתקן בדירת מגורים יותקנו שני מעגלים לפחות לזינת נקודות מאור ובתי תקע.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר שבחדרי לימוד של מוסד חינוכי יותקן מעגל סופי אחד לשני חדרי לימוד ללא הגבלת שטח הרצפה.
(ד) המעגלים המיועדים לזינת דוד לחימום מים בעל בידוד תרמי, דוד שמש, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מדיח כלים, תנור בישול או אפיה, תנור אוגר חום או מזגן אוויר, לא ייכללו במספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים.