היכן למקם מפ ב ק ראשי משולב פחת
בית כנסת גדול מבקש לעשות הגדלה ל3×160 שיטת ההגנה בפני חישמול אלקטרודה ,tt.
החיבור באמצעות תא מניה בגדר.
בביקת lt התקבלה תוצאה של 2 אום בהתאם לחוק ניתן להגן על המתקן עם פחת כהגנה בלעדית בפני חישמול.כשלא ניתן לשפר את נאותות הארקה.
היכן כדאי למקם את הפחת .בתוך בית הכנסת או בחוץ על גב הגומחה
כיוול מפסק פחת כשהוא משמש כהגנה בלעדית.
רועי שלום
להבנתי אני אמור לכייל את הפחת ל1 או 0.9
לפי מה שכתוב בחוק זרם הקצר צריך להיות גדול פי 10 מזרם ההפעלה של המפסק.
Ik=230/10/Rlt..לפי חישוב זה קבלנו 11.5 .
Rlt=2.
האם אני צודק