שלום
1.נניח שאני משתמש בחתך כבל שאינו מופיע בטבלאות לדו"ג טבלה 90.3 חתך של 150 ממ"ר, איך אני יודע מהו הזרם המתמיד המירבי?
וכן למשל בטבלה 90.4 התקנה בסולם, מהו הזרם המתמיד המירבי עם כבל של 240 ממ"ר?
2.מהו היחס בין חתך אלומיניום לחתך נחושת?
בברכה
אלעד
Printable View
שלום
1.נניח שאני משתמש בחתך כבל שאינו מופיע בטבלאות לדו"ג טבלה 90.3 חתך של 150 ממ"ר, איך אני יודע מהו הזרם המתמיד המירבי?
וכן למשל בטבלה 90.4 התקנה בסולם, מהו הזרם המתמיד המירבי עם כבל של 240 ממ"ר?
2.מהו היחס בין חתך אלומיניום לחתך נחושת?
בברכה
אלעד
הטבלאות שציינת, מתאימות לשיטות התקנה : ג', ח', ט, י, יא', ו-יב' שבתוספת השניה, בתקנה "העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים".
החתכים שציינת לא מופיעים בטבלה ולכן את הנתון הנ"ל ניתן לקבל אצל היצרן (הספציפי שסיפק לך את הכבל).
לדוגמה, חיפוש אקראי בגוגל, העלה "DATASHEET" של מגוון כבלים המיוצרים ע"י חברת TCI , בקישור : http://www.tcisb.com.my/XLPE Insulated Cables.pdf
ערכי הזרם מופיעים בטבלאות, בהתאם לסוג ודגם ספציפי של כל כבל וכבל , בתנאי סביבה מסויימים.
שים לב, לערכים שמספק היצרן עליך להוסיף את מקדמי התיקון כפי שמופיע בפרק ד' בתקנה הנ"ל.
בהמשך לדבריו של גיא, כל הטבלאות בחוק החשמל ובדונייבסקי הן תוצאה של חישובים,
החישובים מתייחסים לכמות החום הנוצרת עקב מעבר הזרם במוליך כפונקציה של כמות החום בסביבה,
הזרם המירבי תלוי בסוג הכבל בבידוד שלו ובמקום ההתקנה,בטבלאות ההתייחסות היא אך ורק ל-35 מעלות.
מצ"ב המאמר קובץ מצורף 302 הנותן תשובות לשאלותיך.
בנוסף כיום מתכננים כמעט ולא משתמשים בחישובים, אלה בתוכנות לכל חברה לציוד חשמלי יש את התוכנה שלה,
שלפיה ניתן לתכנן מערכות חלוקה שלמות הכוללות את כל החישובים.
מצ"ב לינק להורדה של תוכנת Xspider של חברת מולר
על מנת להוריד את התוכנה יש צורך להיכנס לקישור לבחור שפה, ללחוץ על Download בכותרת, למלא פרטים אישיים ולשלוח במייל למולר, ואז מקבלים במיידית תשובה עם סיסמא וניתנת האפשרות להמשיך בתהליך ההורדה. http://xspider.moeller.net
שיהיה בהצלחה