משך קיום הקצר , במעגל קצר
שלום רועי ולכולם ,
בחישוב לתכנון מעגל לדוגמה בעל הספק 2500 וואט , COS PHE = 0.7 , מתח 400וולט , אורך המעגל 30 מטר מהלוח ההזנה . נבחר מא"ז In=3*10 אמפר גרף C ,וכבל בעל שטח חתך 1.5*5 ממ2 , , חישוב זרם קצר מינימלי יצא 169 אמפר , ומחישוב משך קיום הקצר יצא ש t=1.6 שניות , נשאלת השאלה איך אני אמור להתייחס לזמן הזה ?, תקין או שלא ?, למרות שידוע לי כי תגובת המא"ז מסוג סיי C מגיב מיידית בזרם הקצר הנ"ל .
בתקנות החשמל העמסת מוליכים תקנה 10ג אומרת שבמקרה כזה צריך להוסיף מפסק מגן נוסף על המבטח , השאלה האם זה ישים בשטח להגן על מכונה במפסק מגן ? או אפשר להסתפק בידיעה שהמא"ז מגיב מיידית בזרם הנ"ל ומשך קיום הקצר כבר לא רלוונטי ???
מבקש התייחסותך בעניין
תודה מראש