במתקן שהכנו משתמשים בשתי משאבות טבולות של 13.5KW שמוזנות מלוח שהתקנו. המפסק הראשי בלוח הוא 3X160A עם הגנות LS. הלוח שלנו מוזן ממפסק LSIG 4X160A של ABB. אחרי 20 דקות או חצי שעה בערך של עבודה המפסק LSIG שמזין את הלוח קופץ. התקלה קרתה מספר פעמים אבל היא לא עקבית ולא יצא לנו להיות שם כשהיא קרתה. לפי האנשים שהפעילו את המשאבה היא קורת כששתי המשאבות פועלות יחד. המפסק נלקח למעבדה ונמצא תקין. לפי ההיסטוריה שהוציאו ממנו הוא קפץ בגלל פונקציה G. צירפתי את החלק הרלוונטי בדוח. המתקן נבדק ע"י מהנדס בודק לפני ההפעלה ונמצא תקין. חוץ מכמה אביזרים אלקטרוניים אין שום צרכן נוסף רציני מלבד המשאבות.
LT=0.184ohm
Ik=3KA
In=125A
צירפתי סכימה עם הכוונון של המפסקים.
מה יכול לגרום בכלל לבעיה כזאת? תקלה שמופיעה אחרי חצי שעה של עבודה?