שלום
מדוע הגבילו את התנגדות הארקת הגנה ל 5 אום ?
Printable View
שלום
מדוע הגבילו את התנגדות הארקת הגנה ל 5 אום ?
על מנת לקבל תשובה ספציפית, תפרט קצת יותר...
באופן כללי, הערך 5 אוהם, מופיע כערך מקובל בתקן:
IEEE Std 80-Guide for Safety in AC Substation Grounding
הערכים נקבעו בהסתמך על מושגים שונים כגון : ערך עליית פוטנציאל האדמה (GPR), מתח מגע וצעד.
ואם השאלה היא בגדר פילוסופית-קיומית..בקשר לערך 5 אוהם, (המופיע בתקנה 19 ו-49 בפרק הארקות ואמצעי הגנה הפני חשמול, כפי שציינת) ,
שים לב שהערך 5 מופיע גם בעוד מקומות שונים בחוק החשמל (ובפרק הנ"ל) כגון :
א. תקנה 19 – נדרש מינימום של 5 מטרים בין אלקטרודות.
ב. תקנה 42 – נדרש 5 שניות לניתוק הזינה.
ג. תקנה 77 נדרשת בדיקה של מערך הגנה בפני חישמול כל 5 שנים.
יש שסבורים שבספרה 5 גלומים כוחות המגינים בפני עין הרע... להמשך קריאה..
לא רק בתקן IEEE מומלץ 5 אוהם, אלה גם בתקן (National Electrical Code (NEC קוד החשמל הבינלאומי ממליצים על ערך 5 אוהם
למיטב ידיעתי חלק מתקנות החשמל אומצו מתקנים בריטיים שהיו נהוגים בימי המנדט, וכנראה גם הערך הזה נלקח משם.
יש הרבה מאמרים בנושא פשוט צריך לחפש
http://www.electrotest.co.nz/PDF/grdbook.pdf
זו אחת מהשאלות ששאלו בוועדה וחבר שהיה אמר שקינן הראה לו חישוב מסוים והוא פשוט לא זוכר את החישוב.
קינן בד"כ לא ברור, לא בשאלות ולא בתשובות,
אבל לגבי החישוב, ניתן לחשב את מתח המגע המופיע על האלקטרודה המקומית
כאשר בקצר בין פאזה לגוף מתח המגע יהיה מחלק מתח בין ההתנגדות של הארקת השיטה לבין התנגדות הארקה מקומית
ובקצר בין אפס לגוף יתווסף למחלק מתח גם התנגדות הצרכן.
במקרה ואין לנו הארקה מקומית, בזמן קצר יווצר מצב שרגל האדם שנוגע בגוף הצרכן יהיה הפוטנציאל של נקודת האפס
של השנאי
מכיוון שלולאת התקלה תזרום רק דרך גוף האדם בלבד, כלומר האדם מחובר במקביל למתח הפאזי של המעגל
במצב זה זרם החשמול יהיה נמוך אך מתח המגע יהיה 230v.
מקווה שעזרתי משהו,
תשלח לי את המייל שלך והעביר לך חוברת שהכנתי פעם כעזר לוועדה
שיהיה בהצלחה
רועי, אם יש לך דוגמה של השאלה המדוברת או חומר רלוונטי, אתה מוזמן להעלותו בפורום.
תודה.
מצב קובץ הסבר כללי למתח המגע בשיטה הארקה tt
נלקח מתוך מאמר של שניידר
קובץ מצורף 296
למען הסר ספק, בדקתי את הנושא עם דוקטור להארקות (הנחשב לאחד המומחים בתחום) ולדבריו :
המספר 5 אוהם הוא שרירותי, ובהתאם לתקנים וסטנדרטים מקובלים.
אני ממליך לך לבדוק שוב מה מהות השאלה....?
בהצלחה.
אלעד, אתה מוזמן להעלות שאלות בפורום גנרטורים.
רועי, ממש צדים אותך ברשת...:)
אלעד העליתי בפורום גנרטורים את הקובץ כולל הסבר לשימושך,
לגבי החוברת שלח לי את המייל שלך לפרטי.
גם אני מנסה לקדם קצת את תחום החשמל, אני ואתה באותה סירה :)
דרך אגב עם מי התייעצת לגבי 5 אוהם ב-tt עם דר' יבגני כץ?