חישוב זרם קצר בלוח ודרישות לביקורת חברת חשמל בלוח 500
שנאי 400 קו"א נמצא על עמוד בעל מתח קצר באחוזים=4.42
השנאי מזין מונה ח"ח ע"י 2 כבלים XLPE 240 אלומניום., הנמצא 30 מטר מהעמוד וממנו ללוח חשמל פוליאסטר במרחק 4 מטר בכבל נחושת 2*150, הנמצא בגומחת בטון. בלוח מפסק ראשי המכויל ל500 אמפר .
( מדובר בישוב בבקעת הירדן הלוח מזין קרוואנים ברשת תא"מ)
1. כיצד מחשבים את זרם הקצר בלוח החשמל ?
2. מה הארקה הנדרשת בלוח? שטח חתך?
3. הכי חשוב זה הגדלת חיבור מ250 ל500, ולכן יש להכין את הלוח לביקורת חח, מה נדרש?
אשמח לקבל תשובה
עופר קדוש
[email protected]
0506529526
חישוב זרם קצר בלוח חשמל המרוחק 35 מטר משנאי על עמוד
נתון שנאי 400 קו"א נמצא על עמוד בעל מתח קצר באחוזים=4.42, מתח נומנלי שלוב 400 וולט
השנאי מזין מונה ח"ח, ע"י 2 כבלים XLPE 240 אלומיניום. הטמונים באדמה 30 מטר בצינור קוברה 6 צול , ואחר כך מהמונה יוצא כבל נחושת 2*150 הטמון באדמה בצינור 6 צול באורך 5 מטר , המזין לוח חשמל פוליאסטר בו נדרש לדעת מה זרם הקצר, בחישוב.
תוצאת חישוב זרם קצר בלוח לאחר התחשבות במוליכים
להלן פירוט החישוב:
השראות כבל 150 ממ נחושת הינו 0.454 מילי הנרי לק"מ....היות ויש לנו 5 מטר כבל כפול 2 גידים של 150 ממ אזי נקבל השראות X=0.142 אום לק"מ ( לחלק לאלף כפול 5 מטר כפול פעמים) X=1.426מילי אום
התנגדות הכבל 150 כפול 2 גידים( נחושת 0.018) R=1.2 מילי אום
Z שנאי 0.01768 אום
X עבור 30 מטר כבל אלומניום בחתך 240 כפול 2 גידים , X=.0206 אום לק"מ ....כפול 30 לחלק לאלף.....X=0.01236 אום.
R עבור 30 מטר אלומניום 240 2 גיד...( 0.027)...R=6.75 מילי אום
Z כבלים = .0.01587 אום
Z כללי = .0.03355 אום
זרם קצר בלוח 7.5 קילו אמפר
אשמח מאוד לקבל אישור על החישובים, היות ונתון זה משמש את יצרן הלוחות ( כזכור זהוא לוח פוליאסטר הנמצא בגומחה תחת כיפת השמים)
תיקון חישוב בעכבות חיבור כבלים במקביל
אם כן בהמשך לחישוב של זרם הקצר בלוח, היות והכבלים הבאים מהשנאי כפולים כלומר 240 פעמים בחישוב ההתנגדות צריך לקחת חצי
ולבסוף קיבלתי זרם קצר בלוח 11.729 קילו...האם ניתן לקבל אימות לנתון זה...על ידי תוכנה? תודה רבה מראש ויום טוב