שלום
בהתקנת טורואיד לזיהוי זרמי זליגה ( הגנת פחת כיוונית) נדרש להחזיר את הסיכוכים דרך הטורואיד ואז להאריקם .
לא הבנתי לעומק את הסיבה ? האם תהיה הפעלת שווא של ההגנה ? או האם ההגנה לא תזהה את הקצר החד פאזי?
אשמח לתשובה מפורטת
Printable View
שלום
בהתקנת טורואיד לזיהוי זרמי זליגה ( הגנת פחת כיוונית) נדרש להחזיר את הסיכוכים דרך הטורואיד ואז להאריקם .
לא הבנתי לעומק את הסיבה ? האם תהיה הפעלת שווא של ההגנה ? או האם ההגנה לא תזהה את הקצר החד פאזי?
אשמח לתשובה מפורטת
החזרתו של מוליך הארקה דרך הטרואיד, נועדה לקזז את הזרם המופיע בסיכוך (בהתאם לאופי פעולתו של הטרואיד, החזרה של המוליך, תיצור שדה שווה ערך שיקזז את הזרמים הפרזיטים בסיכוך)
כמפורט בחלק 1 של המאמר "שימוש במשנה מתח בהגנה וואטמטרית" , ניתן ללמוד שהמש"ז הוא אחד מתוך מספר אלמנטים בהגנה.
זרם הזליגה בטרואיד, בד"כ מכוייל לאמפרים בודדים.
ולכן, במדיה ולא נבצע את הקיזוז, בגלל זרמים פרזיטיים - הטרואיד יצביע על זליגה שלא באמת קיימת!
האם הזרמים הפרזיטים קיימים כל הזמן? האם גם בזמן קצר יופיעו זרמים אלו?
האם בזמן שיש אי איזון בזרמי הפאזות יכול להיות מושרים מתחים בסיכוך שיכולים לגרום לזרם שיפעיל את ההגנה ?
תודה מראש