רציתי לשאול מה ההבדל בין הזנה של 4 מוליכים ל5 ?
אם מישהו יוכל לענות לי בבקשה
Printable View
רציתי לשאול מה ההבדל בין הזנה של 4 מוליכים ל5 ?
אם מישהו יוכל לענות לי בבקשה
בכבל תלת פאזי:
ארבעה מוליכים : R,S,T + אפס
חמישה מוליכים : R,S,T + אפס + הארקה
איתי שלום .הזנה של מתקן מחברת חשמל תלוייה בסוג ההגנה של המתקן .כאשר סוג ההגנה במתקן הוא ארקת TT או שיטת הגנה איפוס מסוג T-N-C-S הזנת המיתקן מחברת החשמל יהיה ב-4 מוליכים 3פאזות+מוליך אפס .כאשר שיטת ההגנה במתקן היא איפוס מסוג T-N-S (שיטה זו מתאפשרת כאשר השנאי של חבקת החשמל נמצא בשטח המתקן ,או שהשנאי הוא פרטי כלומר המנייה של חברת החשמל נמצאת במתח הגבוה )הזינה למתקן תהיה ב-5 מוליכים 3-פאזות +אפס +מוליך ארקה.
תודה שלימו
תודה רבה שלימו
באיזה מקרים אני משתמש בכבל בו מוליך האפס באות חתך כמו מוליך הפאזה למשל כבל (3x25+16)N2XY+16Cu או (4x25)N2XY+16Cu
תודה מראש.
ודים שלום!
אין איזשהו כלל מתי לתכנן שטח חתך מוליך האפס שווה לשטח חתך מוליכי המופע, אבל להלן ההסבר מדוע רצוי לתכנן כך.
באופן כללי במוליך האפס במצב סימטרי לא אמור לזרום זרם לכן בעבר היה נהוג להוריד בחתך של מוליך האפס משיקולים כלכליים.
כיום ישנם לרוב הצרכנים יש מערכות אלקטרוניות וספקי כוח דבר הגורם לכך שהצרכנים הנ"ל אינם לינארים, כלומר יש להם יישור גל במקום גל סינוס 50Hz
וצורת גל הזרם אינה דומה לצורת גל המתח, מצב זה גורם להרמוניות בכפולות אי זוגיות 3,5,9 וכו' במוליכי המופע
והסיכום האלגברי שלהם מתנקז למוליך האפס, כלומר גורם לזרם יחסית גבוה באפס
במצב זה רצוי ששטח החתך של האפס יהיה לפחות באותו חתך כמו מוליכי המופע על מנת שהוא לא יינזק.
ערב טוב.
רועי
לכן כיום
אז בעצם אתה ממליץ לתכנן בכל אופו כבל עם מוליך שטח חתך של האפס כמו הפאזה?