שלום לכולם
מישהו יכול להסביר בפירוט מה זה הגנה מסוג G.. מה היא וכיצד עושים בה שימוש , שימוש במדרגה או שיפוע..מתי וכיצד ?
ומה ההבדל בינה לבין פונקציה (Im) זרם קצר מינימלי חד פאזי ?
תודה !!
שלום!
כבר דובר פה בפורום לא מעט על נושא פונק' G מצ"ב קישורים:
http://www.doctorat.co.il/threads/101
ועוד אחד,
http://www.doctorat.co.il/threads/25
באופן כללי בפונק' G משתמשים כאשר יש בעיה בעכבת לולאת התקלה במתקן, הפונק' דומה לפונק' פחת רק ערכי זרמי ההפעלה של הפונק' גבוהים יותר משל פחת.
הפונק' היא מובנת כחלק ממפסק הזרם.
במתקן עם עכבת לולאת תקלה תקינה כאשר מתרחש קצר לאדמה, ערך זרם הקצר מכוונן לפונק' S במפסק הזרם מה שקראת Im ולכן הפונק' תפסיק את המתקן.
במתקן עם עכבת לולאת תקלה גבוהה כאשר יתרחש קצר לאדמה, ערך זרם הקצר יהיה נמוך מאוד, ולא נמצא בסקלת הכיוונון של פונק' S וכאן נכנסת פונק' G.
ניקח לדוגמה מפסק 250A פונק' S בין 5In-10In ופונק' G בין 0.2I-1In
במתקן שעכבת לולאת התקלה תקינה נניח שזרם הקצר הצפוי יהיה 2500 אמפר, נוכל לכוונן את פונק S ל-9In ואז המפסק יפסיק את המתקן בזרם שהוא קצת פחות.
במתקן שעכבת לולאת התקלה נמוכה נניח שזרם הקצר הצפוי יהיה 125 אמפר כאן לא נוכל לכוונן את פונק' S כי הזרם לא נמצא בתחום הכוונון ולכן המפסק לא יגיב.
וכאן נכנסת פונק' G שניתן לכוונן אותה ל-0.4In ואז המפסק יפסיק את המתקן.
שבוע טוב
רועי