שלום שאלה שלי לגבי המרחק המרבי בין 2 מבודדים של פס אחד אם לפי חישובים יוצא 19cm והיא לא מידה סטנדרטית, לפי מה עלי לדעת שיש מידה סטנדרטית והיא 15cm?
ראה קובץ מצורף
Printable View
שלום שאלה שלי לגבי המרחק המרבי בין 2 מבודדים של פס אחד אם לפי חישובים יוצא 19cm והיא לא מידה סטנדרטית, לפי מה עלי לדעת שיש מידה סטנדרטית והיא 15cm?
ראה קובץ מצורף
שלום,
בתרגיל שצירפת בשאלתך, החישוב של L בא לקבוע ערך גבולי המבטיח עמידה בפני כוחות אלקטרודינמיים.
הפרמטר "L" - מבטה את האורך של מפתח (האורך בין שני מבודדים של פס צבירה אחד).
כפי שמתואר בביטוי :
http://www.doctorat.co.il/attachment...ntid=600&stc=1
קיים קשר בין זרם הקצר למרחק המרבי המותר בין המבודדים (או לחילופין קיים סף של זרם מרבי בהתאם למרחק L בין המבודדים).
הערך שחושב בתרגיל היה 19 ס"מ ולכן, לצורך קבלת מרווח בטחון ולא תכנון גבולי, נבחר ערך נמוך יותר (ובמקרה הנ"ל 15 ס"מ).
לא מדובר במרחק סטנדרטי.